مشاكل برمجة PLC – كشف النبضات

2016-06-16View Original

Thread Content

يوجد الآن جهاز للكشف عن تجاوز سرعة المحور، حيث يتم إدخال النبضات إلى وحدة DI في جهاز S7300 (مع تأخير في الإدخال يصل إلى 4.8 مللي ثانية). في الحالات الطبيعية، يتم استقبال إشارة بعرض نبضة 30 مللي ثانية وفترة 1 ثانية. أما في حالة حدوث خلل، فإن تردد النبضات يبدأ في الارتفاع، ويتغير كل من عرض النبضة وفترتها، حتى يصل عرض النبضة إلى 5 مللي ثانية والفترة إلى 160 مللي ثانية. ما هي الطريقة لتنفيذ إشعار في حالة حدوث عطل، يكفي شرح المفهوم، ما هي الأوامر المطلوبة؟ هل من الضروري تفعيل وظيفة التقاط النبضات في النظام، وهل يجب تقليل وقت التصفية؟
Reply #22016-06-17
هل وحدة DI الخاصة بك ذات القدرة 300 متصلة بمعالج 300 أم بمعالج 400؟ يجب عليك أخذ دورة تنفيذ البرنامج في الاعتبار؛ فقد لا يكون وقت التنفيذ أقل من 5 مللي ثانية في كل مرة (يعتمد الأمر على كيفية تنفيذ برنامجك)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.