विशेषज्ञों का कहना है कि श्रेणी-A एवं B के तरल पदार्थों के भंडारण टैंकों में, स्थल-स्थितियों के अनुसार आपातकालीन जलाशय बनाने के बाद, अग्निरोधक बाधाओं की आवश क्या नियमों में इसका उल्लेख है?
Thread Content
विशेषज्ञों का कहना है कि श्रेणी-A एवं B के तरल पदार्थों के भंडारण टैंकों में, स्थल-स्थितियों के अनुसार आपातकालीन जलाशय बनाने के बाद, अग्निरोधक बाधाओं की आवश क्या नियमों में इसका उल्लेख है? कौन-से नियम/विनियमों में इसका उल्लेख है? धन्यवाद!1. स्थिर छत वाले टैंक। यह मान, टैंक समूह में मौजूद सबसे बड़े टैंक की क्षमता से कम नहीं होना चाहिए। ; द्वितीय, फ्लोटिंग टॉप वाले टैंकों, अंदरूनी फ्लोटिंग टॉप वाले टैंकों की क्षमता, टैंक समूह में मौजूद सबसे बड़े टैंक की क्षमता के आधे स ; तीन, जब स्थिर छत वाले टैंकों को फ्लोटिंग छत वाले टैंकों या इनर-फ्लोटिंग छत वाले टैंकों के साथ एक ही समूह में रखा जाता है, तो ऊपर दिए गए नियमों में दी गई अधिकतम मानों में से ही मान लिया धारा 5.2.12: ऊर्ध्वाधर संग्रहण टैंकों के लिए, आग-निरोधक दीवार की नीचली रेखा तक की दूरी, टैंक की दीवार की ऊँचाई के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। ; लेटे हुए रूप में स्थित भंडारण टैंक एवं अग्नि-रोधी बाधा की नीचली रेखा के बीच की दूरी, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए