Die Thermoelemente verfügen über Kompensationsschläuche, die in den Steuerraum führen. Ist es dann noch notwendig, die Temperatur im Steuerraum im DCS einzustellen?

2016-06-19View Original

Thread Content

Zum Beispiel: Wenn Leitungen zur Kompensation bis in den Kontrollraum verlegt werden und die Temperatur im Kontrollraum 25 Grad beträgt, muss dann im DCS eine Wertung von 25 Grad hinzugefügt werden? Danke.
Reply #22016-06-19
Bei DCSs gibt es in der Regel eine automatische Kompensation der Kaltseite der Thermoelemente – es ist daher keine zusätzliche Einstellung notwendig; Wenn DCS nicht vorhanden ist, muss es hinzugefügt werden....
Reply #32016-06-20
In der Nähe der I/O-Kartenkanäle der DCS-thermoelektrischen Temperatursonden muss ein Temperaturmesswiderstand angebracht werden. Es ist nicht notwendig, jeden Kanal, jede Karte hinzuzufügen.
Reply #42016-06-20
Die Eingänge für Elektrodenklemmen der DCS-Karte verfügen über eine Funktion zur Kompensation des Kaltenden. Nicht nötig
Reply #52016-06-20
Die Kompensationsleitungen dienen dazu, die Temperatur im Schaltschrankraum gegenüber dem Messkreis zu kompensieren. Deshalb ist es notwendig, dass der Schaltschrankraum eine konstante Temperatur aufweist – man muss dabei keine Temperaturwerte manuell eingeben
Reply #62017-01-24
Sie fragen nach der automatischen Kompensation, oder? Wenn das DCS einen automatischen Kompensationskreis hat, ist sie nicht notwendig
Reply #72017-01-25
Gibt es nicht eine Funktion zur Temperaturkompensation?
Reply #82017-01-25
Wer hat recht? Verwirrt: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.