Thread Content
لدى شركتنا خزان لتخزين الأمونيا السائلة تحت الضغط الجوي، ومقياس المستوى الموجود في الموقع يعرض قراءات غير دقيقة باستمرار. فما هو نوع مقياس المستوى الذي يُعتبر جيدًا؟
خزان أمونيا سائلة تحت الضغط الجوي؟ محلول الأمونيا أيضًا مناسب تقريبًا.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة كعك السنة الصغير في تاريخ 19-6-2016 الساعة 20:28، هل هو من نوع مجمد بالكامل؟ خط الفصل في المناطق التي يتكون فيها جليد على سطح الأنبوب هو خط مستوى السائل
ما نوع مقياس المستوى المستخدم في الموقع؟ لوحة مغناطيسية؟ من الأفضل أن يكون مثل هذا المقياس الخارجي لمستوى السائل مزودًا بنظام تبريد، حتى يصبح درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة المواد الموجودة داخله. لقد واجهنا هذه المشكلة من قبل، لكننا خزانات ضغط
مرحبًا! يُستخدم مقاييس المستوى الخارجية بشكل واسع في خزانات تخزين الأمونيا السائلة، حيث تتميز بدقة عالية في القياس. كما أنها لا تحتاج إلى فتح ثقوب في الخزان، ولا تسبب أي تسريبات. .
لقد عملت سابقًا مع الأكريلونيتريل، في خزانات الأمونيا السائلة بضغط جوي وبوزن حوالي عشرة كيلوغرامات، باستخدام فلانجة واحدة مزودة بقيثارة، ويتم توصيل الجانب ذو الضغط السلبي مباشرةً عبر أنبوب لنقل الضغط
لكي يتحول غاز الأمونيا إلى حالة سائلة، يجب أن يكون هناك ضغط عالٍ أو درجة حرارة منخفضة. من الواضح أن درجات الحرارة التي ذكرها صاحب السؤال تزيد عن 190 درجة تحت الصفر، وهو أمر صعب التحقيق. عادةً، تكون خزانات الأمونيا السائلة تحت ضغط عالٍ وفي درجات حرارة عادية، مما يتيح وجود العديد من أنواع أجهزة قياس المستوى للاختيار من بينها. أما في حالتك هذه، فهي نادرة الحدوث، لذا من الصعب اختيار الجهاز المناسب
رادار الموجات الدافعة E+H، مزود بتركيبة ختم للإرسال مقاومة للهواء، ولا يتأثر بتآكل غاز الأمونيا. هناك العديد من الإنجازات الناجحة
فلانج مزدوج، تم استخدامه، صيانته بسيطة
شكرًا، خزانات الأمونيا لدينا تعمل في درجات حرارة منخفضة وضغط طبيعي، ومقياس مستوى السائل المغناطيسي في الموقع يُظهر قراءات غير دقيقة باستمرار، وهو أمر مزعج للغاية