Thread Content
Zunächst möchte ich allen Experten danken. Bei einem aktuellen Projekt ist erforderlich, dass alle Signale des DCS durch Isolatoren getrennt werden. Sollten die Signale der Thermoelemente und Widerstände am Ort also 1:1 isoliert werden – also weiterhin als ursprüngliche Signale eingegeben und ausgegeben werden – oder sollten die Signale dieser Sensoren zunächst eingegeben werden und anschließend in 4-20mA-Signale umgewandelt werden? Welche Methode ist besser?
Da es bereits darum gebeten wurde, muss man dem nachkommen – sonst gibt es später Probleme. Für den Wärmewiderstand der Thermoelemente kann ein isolierter Temperatur-Sicherheitsbügel gewählt werden.
Das ist alles in Ordnung, es gibt keine besonderen Vorschriften. Aber wir sind daran gewöhnt, zumindest die Steuer- und Interlockschleifen zu steuern; das System erhält Signale im Format 4-20mA. Dazu werden entweder Temperaturänderungen vor Ort genutzt oder Sicherheitsgitter mit Temperaturumwandlungsfunktion. Wenn also eine einheitliche Verwaltung gewünscht ist, können alle Temperatursignale ebenfalls im Format 4-20mA übertragen werden. Natürlich ist es auch möglich, die Signale weiterhin in Form von mV oder RTD zu verwenden – für den Empfänger des Systems macht das keinen Unterschied
Signalisolation ist nur durch Temperaturänderung möglich, andernfalls gelangt es direkt in den DCS.....
Ich denke, wenn man alles auf 4–20 mA umstellt, braucht man nur noch zwei Arten von Karten: eine für analoge Signale im Bereich 4–20 mA und eine für digitale Signale. Falls eine dieser Karten kaputt geht, kann sie sofort durch eine Ersatzkarte ersetzt werden – ohne dass man sich Sorgen um fehlende Karten oder Ports machen muss
Um Verluste an Präzision während des Umwandlungsprozesses zu vermeiden, verwenden wir für die Signale von Thermoelementen und Wärmewiderständen in der Regel keine Trennvorrichtungen – die Signale gelangen direkt in das DCS
Der Einsatz von Isolatoren hat Vor- und Nachteile, aber insgesamt überwiegen die Vorteile. Ohne Trenner kann es leicht zu Schäden an den Kanälen der Karte, an der gesamten Karte selbst oder sogar zu noch schlimmeren Folgen kommen. Das ist eine Lektion, die man gelernt hat.
Auch wir sind bereit, Opfer zu bringen: In großen Höhen sowie in Türmen werden in der Regel Trennvorrichtungen verwendet. In Räumen, Reaktoren, auf dem Boden sowie in niedrigen Höhen – an Orten, wo hohe Präzision erforderlich ist – wird direkt eine DCS-Steuerung eingesetzt. Bei den Steckkarten wird jeweils eine Trennung vorgenommen
Wählen Sie die zweite Variante – es ist am besten, den Wert in 4-20mA umzuwandeln. Auf diese Weise sind die verwendeten DCS-Karten günstiger als Karten mit Wärmewiderstandssensoren oder Thermoelementeneingängen