Der vor Ort befindliche Romon-Doppel-Flansch-Druckdifferenztransmitter zeigt einen Überschreitungswert von 485 %

2016-12-09View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von haoliu8733 am 2016-12-9 21:58 bearbeitet. Der Differenzdrucksensor von Romon zeigt einen Wert von 485 % über dem maximalen Bereich an. Auf dem Gerät selbst steht, dass die Umgebungstemperatur -40 Grad beträgt – bedeutet das etwa nicht die Temperatur des Silikonöls? Messung des Flüssigkeitsspiegels im dreiphasigen Trenner; die Medien sind Erdgas, Wasser und schwere Kohlenwasserstoffe. In der untersten Schicht befindet sich Wasser, in der mittleren Schicht die schweren Kohlenwasserstoffe. Dieses Gerät dient zur Messung des Flüssigkeitsspiegels der schweren Kohlenwasserstoffe. Arbeitstemperatur des Speichertanks: -15 Grad. Könnte es sein, dass die Membrankammer eingefroren ist? Ist es wieder blockiert? Wie kann man feststellen, ob das Problem am Flanschmembranbehälter liegt oder am Kapillarrohr bzw. am Anzeigegerät? Ich bitte um Rat von euch allen.
Reply #22016-12-10
Es ist am besten, sich die Anleitung anzusehen; sie ist im Internet zu finden
Reply #32016-12-10
40 ist die Umgebungstemperatur des Transmitterkörpers. Silikonöl kann nicht so tief sinken. Bei minus 15 Grad muss der Kapillarrohr mit einer Isolierschicht versehen werden – auch der Flanschbereich muss isoliert werden, sonst treten Messfehler auf
Reply #42016-12-16
Doppel-Flansche scheinen bei der Messung dieser Art ziemlich ungenau zu sein..........
Reply #52016-12-16
Sehr einfach. Das liegt daran, dass auf der Wasserebene Eis entsteht. Das Eis dehnt sich aus und drückt auf die Membrankammer, wodurch ein zu hoher Druck entsteht. Man muss den Druckanschluss einfach nur mit Dampf abblasen. Oder es ist besser, nach dem Schließen des Wurzelschalters den Teil auseinanderzunehmen und zu reinigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.