遠隔データ収集で直面する問題について

2016-06-21View Original

Thread Content

LNGステーションに遠隔データ収集システムを設置し、設置が完了するとシステムは正常に動作したが、その後の観察で送信されてくるデータの中に、流量計のデータが時々欠落している現象が見られた。当初は流量計の伝送回路に接触不良があるためだと思われましたが、流量計の回路を点検しても問題は見つかりませんでした。また、RTUとGBOXを交換しても問題は解決せず、流量計のデータが完全になくなるまで続きましたが、流量計には依然として外部電源信号と遠隔伝送信号が存在していました。データ収集の専門家の方で、この問題を解決するためのアドバイスをくださる方がいればと思います。皆様、よろしくお願いします。:)
Reply #22016-06-21
流量計が信号収集システムに出力するのは電流信号ですか、それともデジタル信号ですか?電流信号の場合は、信号収集システム側の設定に注意が必要です。なぜならこの電流はアクティブ信号であり、信号収集システムがその信号線に電力を供給してはいけないからです。そうしないとエラーが発生しますので、投稿者さんは確認してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.