Thread Content
मैंने बहुत कम ही ऐसे मामले देखे हैं, जहाँ किसी पाइपलाइन पर लगातार फ्लो मीटर लगाए गए हों। हाल ही में मैंने एक बहुत ही अजीब व्यक्ति को देखा। एक पाइपलाइन पर दो मास-फ्लो मीटर लगे हैं, और दोनों का डेटा SIS तक पहुँचना आवश्यक है। डीसीएस तक डेटा पहुँचने हेतु “वन-टू-टू” सुरक्षा गेट का उपयोग किया गया है। यह एक विदेशी परियोजना है; इसमें घरेलू मानकों का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा, फिलहाल घरेलू स्तर पर कोई भी व्यक्ति इन उपकरणों एवं नियंत्रण प्रणालियों के डिज़ाइन में भाग नहीं ले रहा है। इसलिए, ऐसी व्यवस्था के कारणों एवं उद्देश्यों के बारे में कोई पूछताछ भी नहीं की गई है। माध्यम गैस है; अनुमान है कि इनमें से एक गैस नाइट्रोजन है, जबकि दूसरी गैस ओज़ोन है। दबाव बहुत कम है, कुछ बार ही। सभी का स्वागत है; चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है। बेहतर होगा यदि कोई विशेषज्ञ सीधे ही समस्या का समाधान बता दे {:3_64:}
ट्रैफिक के लिए दो-विकल्पीय लॉकिंग प्रणाली है; विभाजन के बाद डेटा DCS पर दर्शाया जाता है।
अतिरिक्त जानकारी के लिए, दोनों फंक्शन नंबर हैं: FIA-(Z); FICA-(Z)
यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि ये दोनों फ्लो मीटर एक-दूसरे के सीरियल मोड में जुड़े हुए हैं
मेरी व्यक्तिगत राय में भी, लॉक-इन होने की संभावना सबसे अधिक है; अन्य संभावनाएँ कम ही हैं।
लेकिन फंक्शन कोड में Z-लॉकिंग संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है; केवल SIS में प्रवेश होने की जानकारी ही दी गई है।
मैंने ऐसी स्थिति भी देखी है, जहाँ एक पाइपलाइन में दो मास-फ्लो मीटर लगे हुए थे। दोनों ही मीटर SIS से जुड़े हुए थे; इनमें से एक मीटर, उस पाइपलाइन पर लगे नियंत्रण वाल्व के साथ मिलकर फ्लो-नियंत्रण प्रणाली बनाता था। दो गुणवत्ता-मापक मापक उपकरण लगाने का कारण यह है – पहला, अत्यधिक सटीक मापन की आवश्यकता है; दूसरा, दोनों मापक उपकरण एक-दूसरे की तुलना करने में सहायक होते हैं, एवं यदि कोई एक मापक उपकरण खराब हो जाए, तो इससे पूरा उपकरण बंद नहीं हो जाता। पता नहीं, मूल पोस्टर लिखने वाले को क्या चीज़ अजीब लगी?
लगता है कि यह SIS द्वारा निर्धारित मीटर सर्किटों के सुरक्षा स्तर से संबंधित है। उदाहरण के लिए, कोई एक मीटर उसके SIL स्तर तक पहुँचने में असमर्थ हो सकता है।
टोपिक ऑपरेटर का दुनिया के बारे में ज्ञान कम है, इसलिए वह इसे चमत्कारिक समझता ह दो मास फ्लो मीटरों को एक ही पाइपलाइन में श्रृंखलाबद्ध रूप से जोड़ा गया है। देशीय परियोजनाओं में ऐसा करना शायद ही कभी होता होगा, क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक होती है।
सरकारी उद्यमों की परियोजनाओं में, यह वाकई में कोई बड़ी बात ही नहीं है। वहाँ तो हॉल में लगे झूमरों की कीमत 10 मिलियन से भी अधिक है… ऐसी चीजों को तो हम जैसे लोग कभी भी देख ही नहीं सकते। हाहा
शायद यह पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है; इसके लिए दोहरी सुरक्षा आवश्यक है...