流量計を連続して設置する問題

2016-06-21View Original

Thread Content

一本の配管に流量計を連続して設置するケースは、私が見たことがあまりありません。 最近、とても奇妙なものを見た。1本のパイプラインに2台の質量流量計が取り付けられており、どちらもSISに送信する必要があり、分岐型セーフガードを経由してDCSにも送信される。 これは海外のプロジェクトで、国内の規格は使用されておらず、現在国内側では計装や制御の基本設計に携わる人もいないため、このような設定の理由や目的について問い合わせることもありません。 媒体はガスで、1本は窒素、もう1本はオゾンだと思われる(中国語でも英語でもなく、バイドゥ翻訳を通した)。圧力はそれほど高くなく、数バール程度だ。 皆さん、ぜひ議論してください。できればベテランの方に直接解決策を教えていただけると嬉しいです{:3_64:}
Reply #22016-06-21
流量二選二連鎖、一分二後にDCSに表示
Reply #32016-06-21
補足しますが、機能番号はそれぞれFIA-(Z)、FICA-(Z)です
Reply #42016-06-21
ここで補足しますが、これら2つの流量計は直列に接続されています。
Reply #52016-06-21
私個人としても、連動の可能性が最も高いと思います。他の可能性は低いでしょう
Reply #62016-06-21
しかし、機能コードにはZ連鎖が必要であることは示されておらず、SISに入るだけであることしかわかりませんね
Reply #72016-06-21
1本の配管に2台の質量流量計を設置するケースに遭遇したことがあります。2台の流量計はどちらもSISに接続され、1台はその配管上の調節弁と共に流量制御ループを構成しています。2台の質量流量計を設置する理由は、1つには非常に正確な測定が求められるため、もう1つには2台の流量計で互いに比較検証ができ、1台の流量計に故障が発生しても装置が停止するのを防ぐためです。投稿者が何を不思議に思っているのか分からないです
Reply #82016-06-21
これはSISが要求する計装回路の安全レベルに関係しているように思えます。例えば、ある計器がそのSILレベルを満たせない場合です。
Reply #92016-06-21
投稿者は世間知らずなので、不思議だと感じるのだ。 2台の質量流量計を1本の配管に直列に接続するというのは、国産のプロジェクトではかなり珍しいのではないでしょうか。どうせ質量流量計は非常に高価ですから。
Reply #102016-06-21
国営企業のプロジェクトでは、これは確かに大したことではありません。あの人たちのホールのシャンデリアは1000万以上もするんだ。私たちのような者が手を出せるものではないよ。はは
Reply #112016-06-21
このパラメータは重要かもしれないので、二重の保証が必要でしょうね…

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.