Anordnung der Entlüftungsrohre im Bereich der Ballonbehälter
Thread Content
Die Entlüftungsleitungen im Bereich der Tankanlagen für flüssige Kohlenwasserstoffe umfassen die Entlastung über die Sicherheitsventile auf dem Dach der Zylindertanks sowie die Entlastung durch die Ausdehnungssicherheitsventile der Leitungen für flüssige Kohlenwasserstoffe. Der Ablass des Sicherheitsventils auf der Oberseite des Zylinders kann bis zu einer bestimmten Höhe an dieser Oberfläche verlaufen und schrittweise zum Hauptrohr für die Flammgasströme im Rohrleitungssystem führen. Der Entlastungsventil der Rohrleitung auf dem Pfeiler kann nur entlang des Pfeilers verlegt werden; es ist nicht möglich, ihn schrittweise bis zur Hauptrohrleitung für die Flammentreibgase zu führen – dadurch entstehen Kondensate an den niedriger gelegenen Stellen. Man hat auch gesehen, dass die Entlüftungsrohre auf dem Deck der Behälter bis zu den Bodenpfeilern heruntergeführt und anschließend wieder in den Rohrkanal geführt wurden. Wie kann man dieses Problem mit dem Kondensat lösen? Wird die Rohrleitung beheizt? Wie macht das eigentlich jeder?2. Die Notentlastung kann über den Sicherheitsventil am Tankdeckel erfolgen; die Druckentlastungsleitung führt anschließend zur Hauptflamme. Falls es Zwischenpunkte mit niedrigem Druck gibt, können zusätzliche Sammelbehälter für Kondensate eingesetzt werden. In unserem Fall befindet sich jedoch im Sammelbehälter kaum flüssige Phase.
3. Die Sicherheitsventile zur Verhinderung eines Überdrucks sind direkt mit der Hauptleitung zur Flamme verbunden.
4. Eine Beheizung ist nicht notwendig