Thread Content

लिक्वीफाइड हाइड्रोकार्बन टैंक क्षेत्र में, निकास पाइपलाइनें मुख्य रूप से गोलाकार टैंकों पर लगे सुरक्षा वाल्वों से निकलने वाले तरल पदार्थों, एवं लिक्वीफाइड हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों में होने गोलाकार टैंक की छत पर स्थित सुरक्षा वाल्वों से निकलने वाली गैस, टैंक की छत से नीचे एक निश्चित ऊँचाई तक जा सकती है; और वहाँ से यह गैस पाइपलाइनों के माध्यम से आग जलाने हेतु उपयोग म पाइप स्टैंड पर स्थित सुरक्षा वाल्वों से निकलने वाली गैसें केवल पाइप स्टैंड के साथ ही आगे जा सकती हैं; इन्हें टॉर्च गैस पाइपलाइन तक नहीं ले जाया जा सकता। ऐसी स्थिति में निचले भागों में तरल पदार्थ जम जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि टैंक के ऊपर स्थित वेंट पाइपों को जमीन पर स्थित पाइप स्टैंड तक लाया जाता है, और फिर उन्हें प इस तरल पदार्थ संबंधी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? क्या पाइपलाइनों में हीटिंग सुविधा दी जाती है? सभी लोग ऐसा ही करते हैं, ना?
Reply #22016-06-21
बिजली से ऊष्मा प्रदान करने के विकल्प पर विचार करना आवश्यक है।
Reply #32016-06-21
टैंक क्षेत्र में विभाजन टैंकों से तरल पदार्थों को बंद तरीके से निकालना व्यावहारिक नहीं है। वैसे भी, पाइपों की ऊँचाई पहले से ही बहुत कम है; इसलिए विभाजन टैंकों को जमीन के
Reply #42016-06-21
पहले कुछ परियोजनाओं में भाप से हीतन व्यवस्था का उपयोग किया गया था। लेकिन क्या यह विधि वास्तव में व्यावहारिक है? क्या इसमें कोई सुरक्षा संबंधी जोखिम है?
Reply #52016-06-21
1. तरलीकृत गैस या प्रोपेन होने की स्थिति में, वायु को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है।
2. टैंक के ऊपर स्थित सुरक्षा वाल्व के माध्यम से दबाव को तुरंत कम किया जा सकता है; इसके लिए पाइपलाइनों को मुख्य फ्लेमर लाइन तक जोड़ा जाता है। यदि बीच में कोई निचला बिंदु हो, तो तरल संग्रहण टैंक लगाया जा सकता है; लेकिन हमारे स्थल पर तरल संग्रहण टैंक में लगभग कोई तरल ही नहीं है।
3. पाइपलाइनों में दबाव बढ़ने से बचने हेतु सुरक्षा वाल्वों को सीधे मुख्य फ्लेमर लाइन से जोड़ा जाता है।
4. हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
Reply #62016-06-21
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन-सा माध्यम संग्रहीत किया है। यदि C4 घटकों की मात्रा अधिक है, तो रिलीफ लाइन को पाइप स्टेशनों से गुजारने की अनुमति नहीं है; क्योंकि ऐसा करने से रिलीफ बैकप्रेशर पर प्रभाव पड़े

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.