أثناء العواصف الرعدية، تلفت مقاومات الحرارة من نوع PT100 في نظام DCS ثلاث قنوات لقياس درجة الحرارة. نظام DCS هو نظام من نوع PKS، ويجب أن يكون جسم مقاومات الحرارة متصلاً بالأرض، فهل هذا كافٍ للحماية من الصواعق؟
أعتقد أنه إذا لم يكن في غرفة خزانات DCS تدابير وقائية كافية ضد الصواعق، فإن توصيل هيكل المقاومة الحرارية بالأرض لن يكون مفيدًا على الإطلاق.
يمكن تركيب أجهزة حماية من الصواعق في الموقع.
عدم توصيل الهيكل بالأرض لا فائدة منه، فالعنصر المقاوم نفسه معزول عن الهيكل، أنصحك بفحص توصيل البطاقة بالأرض
تركيب مُحميات ضد الصدمات الكهربائية في الموقع، أو تركيب مُحميات ضد الصدمات مثبتة على القضبان في الدائرة الرئيسية
إذا كانت المشكلة تكمن في مقاومات التسخين، فيجب التركيز بشكل أساسي على حماية خطوط الإشارة. غلاف المقاومة الحرارية، عند تركيبه على المعدات المعدنية، يكون عادةً متصلًا بالأرض. إذا كانت المعدات غير معدنية، فيمكن إضافة أسلاك توصيل للأرض لحمايتها. انتبهوا لعدم الربط مع عازل الأسلاك، فقد يسبب ذلك تداخلًا. نظرًا لأن مقاومة الحرارة تتكون من ثلاثة أسلاك، فإن التيارات المستحثة في الأسلاك أثناء العواصف الكهرومغناطيسية لا يمكن أن تلغي بعضها البعض كما هو الحال في الأسلاك المزدوجة، ولذلك من السهل أن تحدث مشاكل. الجزء المعرض للمشاكل بشكل شائع هو القسم الواقع بين صندوق التوصيلات وأنبوب مرور الأسلاك في المقاومات الحرارية الموجودة في الأماكن المرتفعة والمعزولة. يمكن للأنابيب المعدنية المرنة أن تقلل من حدوث المشاكل. إذا لم يتسن العثور على السبب، أو كان من الصعب حله، فيمكن تركيب جهاز حماية من الصدمات الكهربائية أو سياج أمان للعزل.
لوحظ أنك أتلفت 3 قنوات DCS، وإذا كان الأمر كذلك، ننصحك بفحص نظام الحماية من الصواعق في نظام DCS، وليس نظام الحماية من الصواعق الموجود في المقاومات الحرارية. لم أسمع أن هناك حاجة لتوصيل غلاف المقاومة الحرارية بالأرض لحمايتها من الصواعق... بالإضافة إلى ذلك، هل يوجد مُحمِّي من الصدمات الكهربائية على مصدر الطاقة DCS الخاص بكم؟ هل تم توصيل بطاقة DCS بالأرضية بشكل جيد؟ ربما في المرة القادمة لن يقتصر الأمر على حرق 3 نقاط فقط……