Muss eine Wärmewiderstandssensoreinheit PT100 geerdet werden?

2016-06-22View Original

Thread Content

Während eines Gewitters sind 3 Temperaturkanäle der PT100-Thermorezepte des DCS beschädigt worden. Das DCS ist ein PKS-System – die Gehäuse der Thermorezepte müssen geerdet werden, um einen Blitzschlag zu verhindern
Reply #22016-06-22
Ich denke, wenn im DCS-Gehäuseraum keine guten Blitzschutzmaßnahmen vorhanden sind, dann nützt es auch nichts, wenn die Hülle der Widerstände gut geerdet ist.
Reply #32016-06-22
Am Ort kann ein Blitzschutzgerät installiert werden.
Reply #42016-06-22
Es hilft auch nichts, wenn die Hülle geerdet ist – der Widerstandskörper ist ohnehin von der Hülle isoliert. Ich empfehle Ihnen, den Erdungszustand des Kartenhalters zu überprüfen
Reply #52016-06-22
Einen Überspannungsschutz an Ort und Stelle einbauen, oder einen in der Zentrale installierten Überspannungsschutz mit Halterungen
Reply #62016-06-22
  Wenn alle defekten Elemente Wärmewiderstände sind, sollte man vor allem auf die Abschirmung der Signalleitungen achten.   Die Hülle der Wärmewiderstände ist bei der Montage an metallischen Geräten in der Regel bereits geerdet. Bei nichtmetallischen Geräten kann zur Schutzrohr zusätzlich eine Erdung angebracht werden. Achten Sie darauf, es nicht mit der Abschirmung des Kabels zu verbinden, sonst entstehen Störungen.   Da es sich bei der Wärmewiderstandssensoren um drei Leitungen handelt, können die im Feld einer elektromagnetischen Störung entstehenden Spannungen nicht wie bei gepaarten Signalleitungen gegenseitig aufgehoben werden. Dadurch treten leicht Probleme auf.   Ein häufiges Problembereich ist der Abschnitt zwischen der Verbindungsbox und dem Leitungsrohr bei isolierten Widerständen in großer Höhe. Das Hinzufügen von flexiblen Metallrohren kann das Auftreten von Problemen verringern.   Falls der Grund nicht gefunden werden kann oder eine Lösung schwierig ist, kann ein Überspannungsschutz oder eine Trennvorrichtung eingebaut werden.
Reply #72016-06-22
Wir haben bemerkt, dass bei Ihnen 3 DCS-Kanäle beschädigt wurden. Falls dem so ist, empfehlen wir Ihnen, den Blitzschutz des DCS-Systems zu überprüfen – und nicht den Blitzschutz der Widerstände. Ich habe noch nie gehört, dass die Hülle der Wärmewiderstände gegen Blitze geschützt werden muss… Außerdem: Habt ihr an eurer DCS-Stromversorgung einen Überspannungsschutz? Ist auch die Erdung der DCS-Karten ordentlich umgesetzt? Vielleicht brennen nächstes Mal nicht nur 3 Punkte……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.