Thread Content
बिजली गिरने के दौरान, DCS के PT100 थर्मोरेजिस्टरों के कारण 3 तापमान मापन चैनल खराब हो गए। DCS एक PKS सिस्टम है; थर्मोरेजिस्टरों के आवरणों को जमीन से जोड़ना आवश्यक है… क्या ऐसा करने से बिजली का खतरा कम हो जाता है?
मेरे विचार से, यदि DCS केबिन में ठीक से बिजली-सुरक्षा उपाय न हों, तो थर्मल रेजिस्टर के आवरण को भूमि से जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा।
स्थल पर बिजली से सुरक्षा हेतु उपकरण लगाए जा सकते हैं।
एक्सोस्केल को जमीन से जोड़ने से कोई फायदा नहीं है; क्योंकि रेजिस्टर एवं एक्सोस्केल के बीच पहले से ही इन्सुलेशन मौजूद है। आपको बेहतर होगा कि आप कार्ड के जमीन से जुड़ने संबंधी व्यवस्था की जाँच करें।
साइट पर सर्ज प्रोटेक्टर लगाए जा सकते हैं; या फिर कंट्रोल सर्किट में रेल-आधारित सर्ज प्रोटेक्टर भी लगाए जा सकते हैं।
यदि सभी खराब घटक थर्मल रेजिस्टर हैं, तो मुख्य रूप से सिग्नल लाइनों के आवरण संबंधी बातों पर ध्यान देना आवश्यक ह थर्मल रेजिस्टर का आवरण, जब धातु से बने उपकरणों पर लगाया जाता है, तो आमतौर पर इसे जमीन से जोड़ दिया जाता है। यदि यह गैर-धातु सामग्री से बना उपकरण है, तो सुरक्षा हेतु इसके लिए अलग से ग्राउंडिंग व्यवस्था ध्यान रखें कि इसे तारों के शील्डिंग सिस्टम से जोड़ना न हो, वरना हस्तक्षेप हो सकता है। थर्मल रेजिस्टर में तीन तार होते हैं; इसलिए विद्युत-चुम्बकीय तूफान के समय, इन तारों पर उत्पन्न होने वाले विद्युत-चुम्बकीय संकेत, जोड़े में मौजूद संकेतों की तरह एक-दूसरे को रद्द नहीं कर पाते। इस कारण समस्याएँ उत्पन्न होने की संभाव ऊँचाई पर स्थित, अलग-थलग होने वाले थर्मल रेजिस्टरों में, कनेक्शन बॉक्स से वायरिंग ट्यूब तक के हिस्से में समस्याएँ आम होती हैं। धातु से बनी लचीली पाइपें, समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं। यदि कारण नहीं मिल पाता, या उसे हल करना संभव न हो, तो सर्ज प्रोटेक्टर या आइसोलेशन गार्ड लगाया जा सकता है।
ध्यान दें कि आपके DCS चैनलों में से 3 खराब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, मेरी सलाह है कि आप DCS सिस्टम की बिजली-सुरक्षा व्यवस्था की जाँच करें, न कि थर्मल रेजिस्टरों की बिजली-सुरक्षा व्यवस्था की। मुझे तो ऐसा नहीं पता कि थर्मल रेजिस्टर के कवर को बिजली-संबंधी खतरों से बचाने हेतु आर्क-ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है… इसके अलावा, सर्ज प्रोटेक्टर – क्या आपके DCS पावर सप्लाई में ऐसा कोई उपकरण मौजूद है? और, DCS कार्डों का ग्राउंडिंग ठीक से किया गया है या नहीं? शायद अगली बार तो 3 से ज्यादा ही बिंदु जल जाएंगे।……