現在、危険化学プロセスや重大な危険源があるタンクエリアでは、SISシステムの設置が求められています。私が見たところ、危険化学プロセス用のSISシステムを設計する際、設計会社はSISのインターロック操作盤に錠付きのボタンを設置し、各インターロックごとに緊急停止ボタンとリセットボタンを別々に設けているようです。危険化学プロセスに対して、この2つのボタンは必ず設置しなければならないのでしょうか?タンクエリアにSISシステムを設置し、タンクの液面が高くなった場合に給料ポンプを停止させ、給料遮断弁を閉じるようにする場合でも、緊急停止ボタンとリセットボタンを設置する必要がありますか?ありがとう
Reply #22016-06-23
タンクエリアにSISシステムを設置し、タンクの液面が高くなった場合に給料ポンプを停止させ、給料遮断弁を閉じるようにする場合でも、緊急停止ボタンとリセットボタンを設置する必要がありますか? もし現場で火事になったら、液面が高くてもすぐに緊急停止する必要があるんだよ。リセットボタンは全く不要で、DCSの画面を通じてSISと通信すればよい。設計会社の中には不合理な設計をするところもある
Reply #32016-06-24
現在の操作ではまず安全が最優先であり、灌漑地域における個人の提案は必要ない
Reply #42016-06-26
手動切断は制御回路の一部に過ぎず、SISで実行される機能としては、液位が高高警報に達すると給料ポンプを停止し、給料遮断弁を閉じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.