脱硫装置の製品ガス中の硫化水素のオンライン分析データを、装置の連鎖制御に直接活用する可能性

2016-09-29 View Original

Thread Content

脱硫装置の製品ガス中の硫化水素のオンライン分析データを、装置の連鎖制御に直接活用する可能性について、皆様のご見解をお聞かせください。いいですか、そういうやり方はありますか。
Reply #2 2016-09-29
オンライン計測器があるなんて、初めて聞きました。
Reply #3 2016-09-30
連鎖制御には参加しないことを推奨し、DCSシステムの制御には参加できる。H2S濃度が許容される製品ガス基準を超えた場合は、排出弁を開いて製品ガスを排出できる
Reply #4 2016-09-30
連鎖が多いのは良いことなのでしょうか?
Reply #5 2016-09-30
個人的な経験から言うと、連鎖装置は必ずしも多ければ多いほど安全というわけではありません。 現在の部署で使用している硫化水素のオンライン分析装置は誤差が大きく、正確な操作指導を行うことができません。 この分析結果を連動に活用する場合、どのように対応されるおつもりですか? 濃度が低いと連動停止するのか?
Reply #6 2016-09-30
いいえ、私が言っているのは製品ガスの硫化水素で、GB17820に記載されているものです。高くなったら製品ガスを放出する。オンライン分析計の信頼性と精度を考慮し、2対2方式の採用を検討しています。
Reply #7 2016-10-01
連鎖には連鎖の利点があり、相対的にオペレーターの負担は軽くなるかもしれません! しかし個人的には、このような数値を連鎖制御の範疇として扱うことは推奨されません。現在のオンライン分析計の精度自体が疑問視されており、それによって生じる結果も必ずしも人為的な制御で確実にコントロールできるとは限らないからです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.