AI信号伝送距離

2016-06-24View Original

Thread Content

AI信号にZR-DJYJVP22 2x2x1.5mm2ケーブルを使用した場合、最大でどれくらいの距離まで伝送できますか?2000mは到達可能でしょうか?
Reply #22016-06-24
1000mなら問題ないはず、2000mは使ったことがない……
Reply #32016-06-24
計算してみたんですが、圧損を0.24V(直流24V)に抑えるには6本の線が必要です。
Reply #42016-06-24
24Vから配線の降下電圧を差し引いた値は、現場の計器が求める供給電圧の要件(例えば21.6V)を満たす必要があります。
Reply #52016-06-24
1000mは使えないよ。 信頼できない。
Reply #62016-06-24
どうせ国の基準値内で使用しているわけではないので、多少なりとも基準値を超えてしまいます。計測器用の電源ケーブルに関する国の基準があるはずですので、参考にしてください。現在の計器はそれほどデリケートではなく、22Vまで電圧が下がっても動作します。参考までに、具体的な数値を大まかに計算してみることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.