地下水を消火用水の補給水として利用する問題について

2016-10-20View Original

Thread Content

現在、多くのプロジェクトにおける消防システムの設計において、消防用水の補給基準は統一されていない。新鮮な水を消防用水の補給に使用することを求めるものもあれば、地下水をそのまま消防用水の補給に利用できるものもある。また、地下水を消防用水の補給に使う場合は水質条件を考慮しなければならず、水質が基準を満たさない場合は予処理装置を通して初めて消防用水の補給として利用できるというものもある。皆さん、消火用水の補水においてどのような基準が求められるのか、どの基準を参照できるのかについて議論してくださいまた、地方の**消防主管部門によって低い基準が設けられる可能性はありますか?それとも基準を上回る要求がなされるのでしょうか?
Reply #22016-10-20
私が接触した数社は、消火用水の補給に淡水を使用している;個人的には、地下水をそのまま利用して補水するのはあまり良くないと思います。(場所によっては水質が比較的良いかもしれませんが、多くの場所では地下水に不純物が多すぎます。時間が経つにつれて、消火用スプリンクラーが詰まる可能性があります。)もし本当に地下水を利用したいのであれば、最低でもフィルター装置を設置する必要があります;また、一部の地域では地下水の採取に厳しい制限があります。
Reply #32016-10-21
「消防給水及び消火栓システム技術規範」GB 50974-2014では、天然水源を消防用水として利用することについて要件が定められている。 4.4.2 井水を消火用水源として消火給水システムに直接供給する場合、その最不利水位はポンプの吸水条件を満たす必要があり、最小吐出流量およびポンプの揚程は消火上の要求を満たさなければならない。また、2系統の消火給水が必要な場合は、井戸は2つ以上必要であり、各井戸の深井ポンプへの電力供給は第一級の負荷で行われなければならない。 4.4.4 室外の消火用水源として自然水を利用する場合は、氷や浮遊物、懸濁物などが消火ポンプを詰まらせるのを防ぐための技術的措置を講じなければならない。また、安全な水の確保のための措置を講じるべきである。 井水を消火用水として使用する場合は、井戸の水位を検出する水位測定装置も設置しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.