كيفية ضبط إضافة المقاييس التناظرية في WCC+S7300؟

2016-06-26View Original

Thread Content

لدى إحدى الشركات موقع بناء، حيث تم الانتهاء من توصيل أجهزة قياس التدفق الكهرومغناطيسي ذات الأربعة أسلاك من موقع العمل إلى غرفة التحكم، لكن لا يمكن القيام بعملية التكوين بعد ذلك. لقد نظرت إلى الأمر بشكل سريع، ووجدت أن هناك نقاط فارغة للقياسات المستمرة في جهاز PLC، لكنها تعمل وفق نظام الأسلاك الاثنين فقط. فكيف يمكن تكوين جهاز WCC وجهاز PLC معًا، وكيف يمكن الربط بينهما، وكيف يمكن قراءة معلومات المتغيرات في الجهاز الفرعي؟ وإذا كان هناك حاجة إلى عرض قيمة التدفق التراكمي، فهل يمكن لجهاز WCC أن يقوم بذلك بمفرده؟
Reply #22016-06-26
لا أعرف إذا كانت بطاقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك من نوع 7KF02، حيث يلزم ضبط وحدة الإشارات الموجودة على الجانب لتفعيل نظام الأربعة أسلاك. ثم في STEP 7، يتم تحويل قيمة PIW المقابلة لقناة AI عبر FC105 إلى قيمة ضمن نطاق التدفق، ثم يتم تعيين هذه القيمة لـ MD. أنشئ متغيرًا لنقطة الاتصال MD في WINCC، ثم أدخل حقول الإدخال والإخراج في واجهة تكوين WINCC لربط هذا المتغير.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.