Thread Content
منطقة الخزانات لدينا تقع داخل المصنع، وقال الخبراء الذين جاءوا لفحص منطقة الخزانات إن أساس الفحص هو معيار مستودعات النفط GB50074، لكن المادة 1.0.2 من المعيار GB50074–2014 تنص على أن هذا المعيار ينطبق على تصميم مستودعات النفط الجديدة والموسعة والمعدلة. لا تنطبق هذه المواصفات على مرافق تخزين ونقل السوائل القابلة للاشتعال والانفجار التالية: 1. مرافق تخزين ونقل السوائل القابلة للاشتعال والانفجار داخل منشآت شركات البتروكيماويات. هل يوجد مثل هذا الأمر لديكم؟ هل فهمي خاطئ؟
فهمك لا يحتوي على أي مشكلة. في الواقع، متطلبات هذه المعايير متشابهة إلى حد كبير، وإذا لم تكن هناك متطلبات غريبة جدًا، فيمكن الاستماع إلى رأي الخبراء أيضًا. في النهاية، الهدف هو تجنب حدوث أي حوادث أمنية.
لكن في بعض الحالات، يجب عليك التفكير في أي معيار يجب تطبيقه، مثلاً، ما هو المسافة المطلوبة بين نقاط توصيل الخزانات النفطية للحماية من الصواعق؟ يقول بعض المعايير إنها 30 مترًا، بينما يقول بعض الخبراء إنها 18 مترًا، مشيرين إلى وجود متطلبات في المعايير. ماذا ستفعل؟
وفقًا لمتطلبات الوثيقة رقم 3[2013]76 الصادرة عن الإدارة العامة للسلامة، يجب أن تلبي المشاريع التي تندرج ضمن فئة “المشاريع ذات الأولوية العالية والمشاريع الكبيرة” على الأقل متطلبات المعايير والقواعد الحالية، مع اتباع أصارم أحكام السلامة. ويُشار إلى “معايير التصميم العام للمصانع” (GB50187) في هذا السياق; 2. «مواصفات تصميم النقل في المخطط العام للمؤسسات الكيميائية» (GB50489) ; 3. «معايير التصميم المتعلقة بالوقاية من الحرائق في مؤسسات البتروكيماويات» (GB50160) ; ٤. «معايير التصميم المتعلقة بالوقاية من الحرائق في مشاريع النفط والغاز» (GB50183) ; 5. «معايير الوقاية من الحرائق في التصميم المعماري» (GB50016) ; 6. «مواصفات تصميم مخازن النفط» (GB50074) ; 7. «مواصفات تصميم أجهزة كشف وإنذار الغازات القابلة للاشتعال والسامة في صناعة البتروكيماويات» (GB50493) ; 8. «إرشادات إدارة التصميم الأمني لمشاريع البناء الكيميائي» (AQ/T3033)
وفقًا للمتطلبات، يجب تطبيق معايير الوقاية من الحرائق في مؤسسات البتروكيماويات، لكن في الوقت الحالي يتم تطبيق أشد المعايير صرامة.
لقد نصت معايير مستودعات النفط بوضوح على أنها لا تنطبق على “مرافق تخزين ونقل السوائل القابلة للاشتعال والانفجار داخل مناطق مصانع الصناعات البتروكيماوية”، فهل من المناسب تطبيق هذه المعايير في هذه الحالات؟
وفقًا للوائح المتعلقة بالمستويات المختلفة، فإن القواعد الإدارية تكون ذات أهمية أعلى من المعايير. ينص القرار رقم 3 [2013] 76 الصادر عن الإدارة العامة للسلامة على أنه يمكن تطبيقه، ولكن إذا نصت معايير مخازن النفط على عدم جواز تطبيقه، فلا فائدة من ذلك. في الواقع، فإن الوثيقة رقم 3[2013]76 الصادرة عن الإدارة العامة للسلامة ليست جيدة على الإطلاق؛ فقد كانت هناك معايير خاصة لكل قطاع صناعي، وقد أثبتت هذه المعايير فعاليتها في التطبيق العملي. لكن الوثيقة رقم 76 جاءت لتعيق ذلك، ووضعت العديد من القواعد بنفسها. وفقًا للمادة الخامسة عشر من هذه الوثيقة، يجب على محطات الوقود أن تلتزم على الأقل بـ «معايير التصميم الوقائي من الحرائق لمؤسسات البتروكيماويات» (GB50160)، لكن في الواقع، لا تلتزم بها أي من هذه المحطات.