[تبادل] هل يمكن للجميع أن يشرحوا ما الفائدة من استخدام المقاومات الحرارية والمقاييس الحرارية الكهربائية في تركيب أجهزة قياس درجة الحرارة داخل خزانات أنظمة التحكم؟

2016-06-28View Original

Thread Content

دعونا نتحدث عن الفائدة من استخدام المقاومات الحرارية والمقاييس الحرارية الكهربائية في تركيب أجهزة قياس درجة الحرارة داخل خزانات أنظمة التحكم أتواصل دائمًا مع العاملين في المصنع، وغالبًا ما يطلبون من مقاومات الحرارة أن تُحول إلى إشارات من نوع 4-20 مللي أمبير عبر جهاز إرسال درجة الحرارة، قبل أن تدخل إلى بطاقات التحكم. هل السبب هو ببساطة أن إشارة 4-20 مللي أمبير أكثر استقرارًا من إشارة Pt100؟ هل له أي معنى؟ إذا أردنا منع تشويش إشارة الكابل من جهاز Pt100 إلى خزانة نظام التحكم، فأعتقد أنه يجب استخدام مقاومات حرارية تحتوي على مرسل لدرجة الحرارة في الموقع. لا فائدة من التسخين قبل الدخول إلى خزانة نظام التحكم.
Reply #22016-06-28
بما أنه تم توصيل كل شيء بخزانة التحكم، فإن إضافة جهاز الإرسال يعتبر إجراءً زائدًا، ويُضيف نقطة عطل إضافية.
Reply #32016-06-28
هل يتم إضافة مرسل أيضًا عند وصولنا إلى خزانة التحكم؟ إذا تم وضع المرسل في الموقع، فهذا ما يحسّن الدقة (فالأسلاك أيضًا لها مقاومة داخلية)، أما وضعه في غرفة التحكم فلا فائدة منه على الإطلاق. هل إشارة المقاومة من 4~20 مللي أمبير مستقرة؟ مستحيل... هناك احتمال واحد فقط، وهو أن بطاقة الذكاء الاصطناعي هذه لا تأخذ إشارات Pt100 مباشرة، لذا يجب تحويلها إلى إشارات من نوع 4~20mA. لكن مع تطور التكنولوجيا إلى هذا الحد، أصبحت الحواجز الأمنية يمكن استخدامها كمرسلات، فلماذا الحاجة إلى نظام التسخين؟ كيف أصلح الخيط المتقطع؟ ماذا أفعل إذا عضتني فأرة؟ كيف أتخلص من أن يدوسني الآخرون؟ الفوضى كبيرة، ماذا أفعل إذا قمت بفك الأجزاء بشكل خاطئ أثناء الصيانة؟ لا أفهم على الإطلاق……
Reply #42016-06-28
1. زيادة خطأ الكشف
2. تحسين فعالية الحماية من الصواعق
3. توحيد البطاقات
4. زيادة الاستثمار، وهو أمر جيد لبعض الأشخاص
5. زيادة مساحة الأجهزة المطلوبة
6. زيادة استهلاك الطاقة
7. زيادة الحرارة داخل غرف الخوادم
8. زيادة تعقيد عمليات الصيانة قليلاً
9. بعض الأشخاص يرغبون في هذا الزيادة
Reply #52016-06-28
آخر تحرير لهذه التدوينة كان بواسطة jlszhoujidai في تاريخ 2016-6-28 الساعة 15:57. أتفق مع رأي الشخص الذي كتب أعلاه؛ ما لم تكن الظروف الميدانية سيئة لدرجة أن تمنع تركيب جهاز قياس درجة الحرارة، فيجب تركيبه في الموقع قدر الإمكان...
Reply #62016-06-28
انظر إلى نوع إشارة الإدخال للبطاقة المطلوبة؛ ففي بعض الحالات، ومن أجل التوفير أو سهولة الصيانة، يتم اختيار بطاقات ذات إدخال من نوع 4-20 مللي أمبير، وفي هذه الحالة يجب إضافة جهاز قياس درجة الحرارة
Reply #72016-06-29
يبدو أن وحدة التقدير لا تدعم إشارات المقاومات الحرارية، ويمكنها فقط تحويل الإشارات إلى صيغة 4-20 مللي أمبير
Reply #82016-06-29
يعتمد الأمر على الحالة؛ فإذا كان المصنع قديمًا، فعادةً ما يتم وضع جهاز قياس درجة الحرارة في غرفة الخوادم. إذا كان الموقع يقع في منطقة مقاومة للانفجارات، فإن وضع جهاز قياس درجة الحرارة داخل الخزانة يعتبر أمرًا مفيدًا، لأن الكروت الإلكترونية قد تنتج شرارات عند تشغيلها، وإذا لم تلبِ درجة الحرارة متطلبات المقاومة للانفجارات، فإن ذلك سيكون خطيرًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر إلى الظروف البيئية؛ فإذا كانت درجة الحرارة في المنطقة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فإن وضع جهاز قياس درجة الحرارة في الموقع نفسه قد يؤدي إلى أخطاء، أما وضعه داخل الخزانة فإن درجة الحرارة فيه تكون أكثر استقرارًا. بعض أجهزة التغير الحراري ذات الجودة المنخفضة تتأثر بدرجة حرارة البيئة، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء، أو عدم قدرتها على العمل بشكل صحيح في الظروف القاسية. في مثل هذه الحالات، يجب وضع أجهزة التغير الحراري داخل الخزانات المخصصة لها. في المناطق الشمالية، يمكن أن تصل درجات الحرارة الدنيا في الشتاء إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، بينما قد تصل درجات الحرارة العليا إلى حوالي 40 درجة مئوية. هذا الوضع يتطلب مستوى عالٍ من الاستقرار الحراري؛ وإذا تم وضع الجهاز داخل خزانة، فإن نسبة الخطأ ستكون أقل نسبيًا. ما سبق هو تفسير شخصي، فلا تأخذوه على محمل الجد.
Reply #92016-06-30
1. يتم التركيب عادةً في أقرب مكان ممكن، وإلا فإن مقاومة الأسلاك تؤثر على النتائج; 2. يجب أن تكون الوحدات التي تدعم RT100 أغلى من وحدات الإدخال التناظرية العادية، أليس كذلك؟ ;
Reply #102016-07-16
هل يجب على نظام DCS أن يقوم بجمع البيانات المتعلقة بالرسوم البيانية التناظرية؟ يبدو أن وحدتنا تستخدم مقاومات البلاتين الموجودة مباشرة في خزانة التحكم PLC، بالإضافة إلى أجهزة الإرسال

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.