Gemäß den Vorschriften für die Petrochemie muss in jedem Tank für brennbare Flüssigkeiten ein Sicherheitsventil vorhanden sein?

2016-06-28View Original

Thread Content

Gemäß den Vorschriften für die Petrochemie muss bei brennbaren Flüssigkeiten, die durch Erwärmung expandieren und dadurch den vorgesehenen Druck überschreiten, ein Sicherheitsventil eingebaut werden. Heißt das also, dass in jedem Tank für brennbare Flüssigkeiten berücksichtigt werden muss, wie sich die Flüssigkeit bei einem Brand durch Erwärmung verhält – also muss in jedem solchen Tank ein Sicherheitsventil vorhanden sein? ?
Reply #22016-06-28
Nur Druckbehälter sind erforderlich, Behälter bei Normaldruck nicht. Kein fester Deckel, kein innen schwebender Deckel
Reply #32016-06-28
Soll man also über den Fall eines Brandes nachdenken? Normalerweise gehören sie nicht zu den Druckbehältern – bei einem Brand ist das jedoch ungewiss
Reply #42016-06-28
Sicherheitsventile für hohe und niedrige Drücke, Atemventile bei Normaldruck
Reply #52016-06-29
Kann die Abluftventilklappe in einem Brandfall zur Druckentlastung dienen? Was ist der wesentliche Unterschied zur Entlastung durch einen Sicherheitsventil? ? Danke!
Reply #62016-06-29
Ein Abluftventil kann in die Atmosphäre ablassen, ein Brandhemmer sowie andere Abdichtungssysteme enthalten. Genaueres muss ich erst nachschauen.
Reply #72016-06-29
Es ist besser, wenn Sie selbst nach den Standards suchen, um mehr zu lernen. :lol
Reply #82016-06-29
Die maximale Betriebsdruck im Speichertank liegt über 0,1 MPa
Reply #92016-06-29
Es wird hauptsächlich an Flüssigkeiten gedacht, deren Volumen bei Erwärmung stark zunimmt; in der Regel sind bei Flüssigkeitstanks keine Sicherheitsventile notwendig
Reply #102016-06-29
Aber gibt es im oberen Teil der Flüssigkeit einen Gasraum?
Reply #112016-06-29
In Normalbedingungen wird der Druck in Tanks bei Normaldruck durch eine Stickstoffabsperre und ein Abluftventil reguliert; es ist daher kein Sicherheitsventil erforderlich. Im Falle eines Brandes verlangen die Vorschriften für die Petrochemieindustrie, dass die benachbarten Behälter im Umkreis von 1,5D des Durchmessers des brennenden Behälters gekühlt werden – natürlich dient diese Kühlung hauptsächlich dazu, zu verhindern, dass zu hohe Temperaturen die Stärke der Behälterwände beeinträchtigen. Wenn Abluftventile vorhanden sind, kommt es nicht zu einem Überdruck im Lagerbehälter, und es ist auch nicht notwendig, Sicherheitsventile einzubauen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.