كيف يتم تصنيف وتقسيم إنذارات نظام DCS حسب المستويات؟ ما هي الطرق المتبعة في ذلك؟ من لديه خبرة متقدمة في هذا المجال، أرجو مشاركتها
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 328104062 في تاريخ 2016-6-29 الساعة 00:07. الموضوع كالتالي: المشكلة التي يجب حلها هي: باستخدام نظام CS3000R كمثال، تحقيق تصنيف الإنذارات في نظام DCS (مع تحديد إعدادات HIS المختلفة لكل نوع من الإنذارات) وتصنيفها حسب المستوى (مثل اختلاف مستوى صوت الإنذار، وتردده، وإضاءة الشاشة، والنوافذ الظاهرة على الشاشة، إلخ). الوضع الحالي هو أن الإنذارات لا تُصنف حسب المستوى أو حسب محطة التشغيل؛ فأي جهاز أو محطة تشغيل داخل نفس النطاق ستتلقى نفس الإنذارات (مثلاً في نطاق FAR03، هناك أجهزة مختلفة مثل أجهزة إعادة التكرير والهيدروجينة وإنتاج الهيدروجين واستخلاص البنزين، ولكل جهاز HIS خاص به، ويوجد أشخاص يعملون على كل HIS، لكن الإنذارات نفسها، أي أن الأشخاص الذين يعملون في مجال إنتاج الهيدروجين يتلقون نفس الإنذارات التي يتلقاها الأشخاص الذين يعملون في مجال الهيدروجينة). العواقب والمخاطر هي: أن الإنذارات لا تكون ذات فائدة، وعند تشغيل جرس الإنذار، فإنه يستمر في الصوت مما يسبب إزعاجاً ويؤثر على العمل. 1. العدد الكبير من الإنذارات يؤدي إلى تشتت انتباه المشغلين؛ ففي نطاق FAR03، يتلقى كل شخص إنذارات من عدة أجهزة، وهو عدد كبير جداً بحيث يتجاوز قدرة الإنسان على التعامل معه. 2. الإنذارات لا تُوجه إلى الأشخاص المسؤولين عن التعامل معها، لأن الإنذارات لا تُصنف حسب المحطة، لذلك في الواقع، لا يمكن تحديد من يجب أن يتعامل مع الإنذار ومن يجب أن يتابعه; ٣. عدم وجود اهتمام بالإنذارات؛ فلم يتم أخذ أهمية المعايير الفعلية للتشغيل في الاعتبار، أي أنه لم يتم تصنيف الإنذارات حسب الأولوية، مما أدى إلى إرسال رسائل إنذار غير مهمة باستمرار إلى المشغلين، وبالتالي أصبحوا غير مبالين بها. على سبيل المثال، قيم الإنذار المتعلقة بمستوى الزيت في خزانات التخزين تحت الأرض هي LL30% وHH70%، وهي نفس قيم الإنذارات المهمة مثل مستوى السائل في خزانات الهيدروجين وخزانات التقسيم عند مدخل المكثفات. كما أن الإشارات الصوتية والضوئية الناتجة عن الإنذارات تؤدي إلى تجاهل المشغلين للإنذارات المهمة.٤. عدم التمييز بين إنذارات النظام وإنذارات العمليات؛ ففي نظام HIS الخاص بالمشغلين، توجد إنذارات النظام، بينما المشغلون عادةً لا يفهمون طبيعة النظام، أما في محطة مهندسي DCS فتوجد إنذارات العمليات، ومهندسو DCS لا يفهمون تفاصيل الإنتاج. وعند نقل جميع المعلومات إلى الجميع، فإن ذلك يؤدي إلى غموض في مسؤوليات كل شخص، ومن الضروري التمييز بينها (مثلاً، قد يقوم مهندسو DCS بالتفتيش لكنهم لا يقومون بعملهم بجدية، وبدلاً من ذلك يلقون اللوم على المشغلين لعدم الإبلاغ عن الإنذارات).
المشاكل التي يجب حلها هي:
١. تقسيم الإنذارات في نفس المجال إلى أجهزة منفصلة؛ مثلاً، في مجال FAR03، هناك أجهزة لإعادة التكوين والهيدروجنة وإنتاج الهيدروجين واستخلاص البنزين، ولدى جهاز إعادة التكوين ٩ أجهزة HIS، وبالتالي فإن هذه الأجهزة تستقبل فقط إنذارات جهاز إعادة التكوين.
٢. تقسيم الإنذارات في نفس المجال حسب المناصب؛ مثلاً، جهاز HIS0121 الخاص بجهاز إعادة التكوين هو محطة التشغيل الخاصة بالمشغلين، وبالتالي فإن جهاز HIS0121 يستقبل فقط إنذارات المنصب المعني، ويمكن تعديل ذلك يدوياً (مثلاً، يمكن تحويله إلى استقبال إنذارات جهاز إعادة التكوين بأكمله).
٣. تصنيف الإنذارات حسب الأولوية: مثلاً، يمكن اعتبار مستوى السائل في خزان التقسيم عند مدخل المكثفات إنذاراً من الدرجة الأولى، حيث يتم عرض القيم على الشاشة بشكل متكرر، مع صوت إنذار عالي التردد وعالي الصوت ; مستوى السائل في خزانات الضغط العالي يُعتبر مستوى رقم 2؛ حيث يتلألأ الشاشة ويصدر الجرس صوتًا بتردد منخفض... أما درجة حرارة خزانات الزيت الملوث تحت الأرض فهي تُعتبر المستوى الأخير، حيث يتلألأ الشاشة دون أن يصدر أي صوت. كما يجب عرض سجلات التنبيهات الأخيرة أسفل شاشة HIS (من 3 إلى 7 بنود، مع توصية بـ 4 بنود)، وبالطبع يحتاج ذلك إلى مشاركة موظفي العمليات. 4. يجب فصل تنبيهات النظام عن تنبيهات العمليات تمامًا؛ لا يجب أن تظهر تنبيهات النظام على شاشة HIS الخاصة بالمشغلين. طلب المساعدة: 1. كيف يمكن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه (1، 2، 3، 4)؟ هل لدى أحدكم خبرة في تنفيذها بشكل ناجح؟ 2. كيف يتم إرسال إشعارات نظام DCS؟ هل يقوم جهاز التحكم بإرسال الإشارات، أم نظام HIS؟ وكيف تُرسل الإشارات إلى المنبه؟ ٣. ما الفرق بين تنبيهات النظام وتنبيهات العمليات في CS3000؟ ما هي المعايير التي تُدخل ضمن تنبيهات النظام (من بين ما أستطيع تذكره: اتصال الألياف الضوئية الاحتياطية وبطاقات الاتصال، ومعدل استخدام وحدة المعالجة المركزية للجهاز، وحالة التنزيل، ووقت النظام، إلخ؛ يرجى من الجميع إضافة ما يخطر ببالهم)، وما الذي تسجله تنبيهات النظام؟
1. تصنيف مستويات الإنذارات، مثل الأعطال الخطيرة، والأعطال البسيطة، والأحداث، وإنذارات النظام؛ وعادةً لا يلزم عرض الإنذارات من الفئة الأخيرة على جهاز المشغل.
2. تصنيف مناطق الإنذارات، حيث يتم عرض إنذارات منطقة معينة فقط على جهاز المشغل، وذلك حسب الأجهزة المستخدمة في العملية. في نظام Wincc الخاص بشركة سيمنس، يكفي الانتباه إلى هذه التفاصيل أثناء تحديد معلومات الإنذارات، وبذلك يمكن تحديد شروط التصفية المناسبة في أداة التحكم في الإنذارات. أما في نظام PKS، فإن الإنذارات تُصنف إلى “عاجلة”، “عالية”، “منخفضة”، و“يوميات”، أما المناطق فتُقسم باستخدام مصطلح “الأصول”, وهو أمر سهل أيضًا لتلبية المتطلبات