HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

حوض الحوادث في مخزن أسطوانات الكلور السائل

2016-06-29View Original

Thread Content

ما هو الحجم المعتاد لحوض الحوادث في مخزن أسطوانات الكلور السائل، وأي معيار يحدد المتطلبات المحددة؟
Reply #22016-07-07
أنا أيضًا لست متأكدًا تمامًا من المتطلبات التفصيلية، لكن مساحة حوض القلويات لدينا ليست كبيرة، لكن عمقه كبير جدًا. نحن ننتج 750 ألف طن سنويًا من القلويات بغشاء أيوني.
Reply #32016-07-08
يجب أن يكون حجم خزان القلويات في هذا الحادث كافيًا على الأقل لاستيعاب سائل قلوي مخفف يمكنه امتصاص طن واحد من غاز الكلور، ويمكن حساب ذلك بنفسك. لا يجب أن تكون المساحة كبيرة، لكن يجب أن يكون هناك عمق. على الرغم من أن معظم هذه الأشياء يتم فعلها لمواجهة عمليات التفتيش، إلا أنه يجب القيام بها بجدية حقيقية، من الخارج...
Reply #42016-07-08
لقد كان لدينا بركة قلوية، لم نستخدمها أبدًا، وفي التصميم الجديد تم إلغاؤها. أرى أنه من الضروري استخدامها كإجراء طوارئ للسلامة، فمن الكافي حساب كمية الامتصاص التي يمكن لخزان الفولاذ أن يحققها. ولها وظيفة مشابهة في حالات الحوادث، يرجى التفكير في الأمر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.