2016-06-29View Original

Thread Content

لدى شركتنا غلاية بخارية، بسعة 80 طن/ساعة عند العمل بكامل طاقتها، وتنتج بخارًا بضغط 40 بار في الظروف العادية، أما ضغط خزان البخار فهو حوالي 2 بار، وهو ما يتوافق مع القيم المذكورة في الموقع الرسمي. صمام تنظيم الربط بشبكة البخار هو صمام كروي. عندما يكون إنتاج البخار أكثر من 60 طنًا ودرجة فتح صمام الربط بالشبكة 100%، يحدث اهتزاز شديد، ويمكن حل المشكلة عن طريق تقليل درجة فتح الصمام يدويًا إلى 85-90%. أرجو من الخبراء توضيح سبب هذا الاهتزاز وطرق حله شكرًا جزيلًا
Reply #22016-07-01
هل يتحرك مقبض صمام الكرة لأعلى ولأسفل؟ هل أنت متأكد من أنه صمام كروي؟
Reply #32016-07-01
صمام كروي متحيز ثلاثي، من أوبيت، ربما.
Reply #42016-07-01
ناتج عن سوء إجراءات الربط بالشبكة. عند الربط بالشبكة، لا يجوز فتح صمام الربط بالكامل (سواء يدويًا أو تلقائيًا)، بل يجب فتحه تدريجيًا لضمان ربط سلس بالشبكة. وإلا، فإن الكمية الكبيرة من الغاز قد تسبب ظاهرة “مطرقة الغاز” في شبكات التوزيع
Reply #52016-07-02
أنا لا أستطيع فهم عبارة حركة مقبض صمام الكرة لأعلى ولأسفل. . . هل أنا جاهل؟ أليست صمامات الكرة من نوع الحركة الزاوية؟ كيف يمكن الحديث عن حركة صعودًا وهبوطًا؟
Reply #62016-07-03
في ظروف التشغيل المحددة، يؤدي تدفق السائل إلى حدوث ترددات اهتزاز تتطابق مع التردد الطبيعي للصمام، وهو ما يُعرف بالرنين. ويتم التغلب على ذلك من خلال تعديل درجة فتح الصمامات الموجودة أمام وخلف الصمام الرئيسي (حيث يوجد عادةً صمامات إغلاق أمام وخلف الصمام الرئيسي)، مما يؤدي إلى تغيير سرعة تدفق السائل عبر الصمام، وبالتالي تغيير تردد الاهتزاز
Reply #72016-07-04
ما قيل في الأعلى صحيح تمامًا، فمن خلال التطبيق العملي وضبط حجم صمامات الإغلاق الأمامية والخلفية بشكل مناسب، يمكن حل المشكلة التي ذكرها صاحب المنشور

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.