تحليل حالات الحوادث: سؤال واحد كل يوم اثنين (9)، يُمنح 3 نقاط ثروة للمشاركة، بالإضافة إلى من 1 إلى 10 نقاط ثروة في حال الإجابة الصحيحة
Thread Content
في الساعة 8 من صباح يوم 10 مايو 2010، تم إرسال العاملين أ وب في شركة B للهندسة إلى ورشة معالجة المياه العادمة في مصفاة C، لفتح الأنابيب المسدودة التي تُستخدم في تصريف المياه العادمة. وصل الشخصان إلى مصفاة C دون إتمام أي إجراءات رسمية، ثم بدآ العمل هناك. نزل أحدهم إلى بئر المياه العكرة التي يبلغ عمقها أكثر من 3 أمتار لتنظيف الطين باستخدام دلو، بينما كان الآخر عند فوهة البئر يرفعه لأعلى باستخدام حبل. خلال عملية التنظيف، اكتشف “جيا” وجود طبقة من الأسمنت تحت الطين، كما كان هناك غاز يتصاعد منها. فخرج على الفور من بئر المياه العادمة، واستخدم أنبوبًا فولاذيًا طويلًا لتدمير قطع الأسمنت الموجودة هناك. حوالي الساعة 11، عندما نزل “أ” مرة أخرى إلى قاع البئر عبر السلم، سقط فجأة على الأرض. استدعى بي المساعدة فور اكتشافه الأمر. وصل على الفور موظفو شركة B للمقاولات، ومن بينهم العامل “ج”, الذي كان يعمل في المنطقة المجاورة، إلى مكان الحادث. نزل “بينغ” إلى البئر لإنقاذ الناس دون اتخاذ أي تدابير وقائية، وبمجرد وصوله إلى قاع البئر سقط فجأة على الأرض. نادى بي مرة أخرى بصوت عالٍ طلبًا للمساعدة. وصل فريق الإنقاذ المتخصص من مصفاة سي إلى مكان الحادث، ونزلوا إلى البئر لإنقاذ ألفا وجيم. توفي كل من أ وج بعد فشل محاولات إنقاذهما. قام محققو الحوادث بفحص الغازات الموجودة داخل بئر المياه العادمة، وتبين أن تركيز الأكسجين كان 19.6%، بينما كان تركيز الميثان 2.7%، وتركيز غاز الهيدروجين الكبريتي 850 ملغ/م3. وفقًا للسيناريو المذكور أعلاه. الإجابة على الأسئلة (اختيار أكثر من خيار) 1: تشمل الحوادث التي قد تحدث أثناء العمل داخل آبار المياه العادمة في مصفاة C ما يلي ( ). مراجعة المواد:أ. الحرائق
ب. انفجارات أخرى
ج. الغرق
د. التسمم والاختناق
هـ. الإصابات الميكانيكية
2. ما هي أسباب وفاة الشخص “ج” في هذا الحادث؟ ( ) مراجعة المواد: أ. الإنقاذ العشوائي، ب. الخنق، ج. التسمم، د. غياب وسائل الحماية، هـ. السقوط من ارتفاعات. عند الدخول إلى آبار مياه الصرف الصحي في مصفاة C لتنظيفها، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية التالية ( ). مراجعة المواد:
أ. خوذة السلامة
ب. جهاز التنفس تحت الماء
ج. أحذية موصلة للكهرباء
د. سدادات الأذن
هـ. قفازات واقية
٤. تشمل الأسباب غير المباشرة لهذا الحادث ( ). مراجعة المواد:
أ. عدم كفاية تدريب العاملين.
ب. وجود عيوب في أدوات التنظيف التي يستخدمها العاملون.
ج. سوء طريقة التدخل لإنقاذ الأشخاص.
د. عدم ارتداء العاملين لمعدات الحماية الشخصية.
هـ. قيام العاملين بأعمال مخالفة للقواعد.
5. قبل الدخول إلى آبار المياه العادمة في مصفاة C، من الضروري إجراء فحص للغازات، ويجب أن تشمل الغازات التي يتم فحصها عادةً ( ). مراجعة المواد:
أ. الغازات القابلة للاشتعال
ب. الغازات السامة
ج. الأكسجين
د. الهيدروجين
هـ. ثاني أكسيد الكربون
الإجابات الصحيحة والتحليل:
1. قد تحدث حوادث في آبار مياه الصرف الخاصة بمصفاة التكرير C، ومن بين هذه الحوادث (ج، د). مراجعة المواد:
أ. الحرائق
ب. انفجارات أخرى
ج. الغرق
د. التسمم والاختناق
هـ. الإصابات الميكانيكية
شرح الإجابة: ثاني أكسيد الكبريت هو غاز سام، ويمكن أن يسبب التسمم والاختناق. تحتوي بئر المياه العادمة على كميات كبيرة من المياه القذرة، وقد يؤدي تعثر العاملين إلى حوادث غرق. 2 الأسباب التي أدت إلى وفاة جينغ في هذا الحادث تشمل (أ، ب، ج، د). مراجعة المواد:
أ. محاولات الإنقاذ العشوائية
ب. الاختناق
ج. التسمم
د. غياب وسائل الحماية
هـ. السقوط من ارتفاعات
التفسير: لم يكن العامل “ج” يعرف أساسيات إنقاذ الأشخاص المصابين بالتسمم، وكانت محاولات الإنقاذ العشوائية هي السبب الرئيسي في وفاتهم بسبب التسمم، كما أن عدم توفر وسائل الحماية كان أيضًا سببًا في وفاتهم. وقد نتج الحادث عن التسمم والاختناق، لذلك يعتبر التسمم والاختناق أيضًا من أسباب الوفاة. عند الدخول إلى آبار مياه الصرف الصحي في مصفاة C لتنظيفها، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية التالية: (أ، ب، هـ). مراجعة المواد:
أ. خوذة السلامة
ب. جهاز التنفس تحت الماء
ج. أحذية موصلة للكهرباء
د. سدادات الأذن
هـ. قفازات واقية
الشرح: في هذه الحالة، قد تؤدي بئر المياه العادمة إلى إصابات مثل الإصابات الناتجة عن ارتطام الأجسام، والتسمم، والاختناق. لمنع الإصابات الناتجة عن ارتطام الأجسام، يجب ارتداء خوذة وقفازات واقية؛ ولمنع التسمم والاختناق، يجب استخدام جهاز تنفس صناعي. ٤ تشمل الأسباب غير المباشرة لهذا الحادث ( أ، ج). مراجعة المواد:
أ. عدم كفاية تدريب العاملين.
ب. وجود عيوب في أدوات التنظيف التي يستخدمها العاملون.
ج. سوء طريقة التدخل لإنقاذ العاملين.
د. عدم ارتداء العاملين لمعدات الحماية الشخصية.
هـ. قيام العاملين بأعمال مخالفة للقواعد.
التفسير: وفقًا لـ “قواعد التحقيق في حوادث إصابة العمال في الشركات” (GB6442–1986)، فإن الحالات التالية تُعتبر أسبابًا غير مباشرة:
(1) وجود عيوب في التقنيات والتصميم – مثل مشاكل في تصميم المكونات الصناعية، والمباني، والمعدات الميكانيكية، والأجهزة، وعمليات الإنتاج، وطرق التشغيل، وأعمال الصيانة والفحص. (2) نقص في التدريب والتعليم، وعدم وجود تدريب أو غياب المعرفة بتقنيات العمل الآمن. (3) تنظيم العمل غير معقول. (4) نقص في التفتيش أو الإرشاد للعمل في الموقع. (5) لا توجد إجراءات تشغيل آمنة أو أنها غير كافية. (6) عدم تطبيق تدابير الوقاية من الحوادث أو عدم تطبيقها بجدية، مع ضعف في معالجة المخاطر المحتملة للحوادث. (7) أخرى. في هذه الحالة، يفتقر العاملون إلى المعرفة والمهارات اللازمة لحماية آبار المياه العادمة، ومن الواضح أن ذلك ناتج عن نقص في التدريب والتأهيل، وهو سبب غير مباشر لوقوع الحادث. “"عدم الإنقاذ السليم" يعكس نقص التدريب والتوعية في مجال الإنقاذ في حالات الطوارئ، وهو أيضًا سبب غير مباشر لوقوع الحوادث. “"عدم ارتداء العاملين لمعدات الحماية الشخصية" و"قيام العاملين بأعمال مخالفة للإجراءات" هما السببان المباشران لوقوع الحادث. 5 يجب إجراء فحص للغازات قبل الدخول إلى آبار مياه الصرف الخاصة بمصفاة التكرير C، وعادةً ما يجب أن تشمل الغازات المفحوصة ( أ، ب، ج ). مراجعة المواد:
أ. الغازات القابلة للاشتعال
ب. الغازات السامة
ج. الأكسجين
د. الهيدروجين
هـ. ثاني أكسيد الكربون
التفسير: بعد وقوع الحادث، تم فحص الغازات الموجودة في بئر المياه العادمة، وتبين أن تركيز الأكسجين كان 19.6%، بينما كان تركيز الميثان 2.7%، وتركيز غاز الهيدروجين سلفيد كان 850 ملغ/م³. الميثان غاز قابل للاشتعال، وكبريتيد الهيدروجين غاز سام، ويجب فحص كليهما. في الأماكن المغلقة، من الضروري أيضًا قياس نسبة الأكسجين، حيث تعتبر النسبة المعتادة بين 18% و22%.
أ. الحرائق
ب. انفجارات أخرى
ج. الغرق
د. التسمم والاختناق
هـ. الإصابات الميكانيكية
2. تشمل أسباب وفاة "ج" في هذا الحادث (أ، ج، د). مراجعة المواد
أ. محاولة الإنقاذ بشكل أعمى
ب. الاختناق
ج. التسمم
د. غياب وسائل الحماية
هـ. السقوط من ارتفاع
٣. عند دخول بئر مياه الصرف الخاصة بمصفاة C لتنظيفه، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية التالية (ABCE). مراجعة المواد
أ. خوذة السلامة
ب. جهاز التنفس تحت الماء
ج. أحذية موصلة للكهرباء
د. سدادات الأذن
هـ. قفازات واقية
٤. تشمل الأسباب غير المباشرة لهذا الحادث (أ، ب، ج، د، هـ). مراجعة المواد
أ. عدم كفاية تدريب العاملين.
ب. وجود عيوب في أدوات التنظيف التي يستخدمها العاملون.
ج. سوء طريقة التدخل لإنقاذ الأشخاص.
د. عدم ارتداء العاملين لمعدات الحماية الشخصية.
هـ. قيام العاملين بأعمال مخالفة للقواعد.
5. قبل الدخول إلى آبار المياه العادمة في مصفاة C للتعامل معها، يجب إجراء فحص للغازات، ويجب أن تشمل الغازات المفحوصة عادةً (ABCDE). عرض المواد
أ. غازات قابلة للاشتعال
ب. غازات سامة
ج. الأكسجين
د. الهيدروجين
هـ. ثاني أكسيد الكربون