窒素封止弁の閉鎖圧力は、呼吸弁の定圧値の75%未満でなければならない

2016-07-04View Original

Thread Content

どの規格に「窒素封止弁の閉鎖圧力は呼吸弁の定圧値の75%未満でなければならない」と記載されていますか?それとも、何が原因なのでしょうか?誰か説明してくれませんか、ありがとうございます
Reply #22016-07-04
これは調節弁のSV値のように、いつでも調整できるもので、初期値を設定しておけば、実際の運用で調整していけばよいのです。 このような考え方は、主に過圧を恐れるためであり、貯蔵タンクへの過圧による損傷は、負圧が引き起こす被害よりもはるかに大きいはずだ。 しかし一方で見ると、通常の状況ではその圧力はかなり安定して制御されていることがわかりますが、突然大雨に見舞われると、急いで補充しても間に合わない可能性があります。
Reply #32016-07-05
どうもありがとうございます。それと、どの規格に明確に定められているか教えていただけますか?
Reply #42016-08-05
一般的に、窒素封止弁と呼吸弁を同時に使用する場合、窒素封止弁の二次側圧力が0.5KPaのとき、呼吸弁の排出圧力は通常0.8~1.0KPaに設定されます。呼吸弁の排出および吸込みは、通常80%で動作し始め、窒素封止弁と呼吸弁の圧力を一致させるか、やや低く保つことで、呼吸弁は継続して動作します。一般的な屋外タンクでは、変動要因や安全値を考慮しており、豪雨による温度差の変化で窒素封止弁が間に合わずにガスを補充できないという状況はほとんど発生しません。また、呼吸弁にも保護機能があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.