Thread Content
في منطقتنا، هناك عدد قليل فقط من أنابيب البخار المستخدمة في أنظمة التدفئة والتهوية، وهي أنابيب بدرجة حرارة 200 درجة مئوية، وقطرها أكبر من DN50، وضغطها 1.0 ميجا باسكال، وفقًا للمعيار 20801. أما أنابيب نقل الحرارة فهي لا تُعتبر ضمن فئة الأنابيب الصناعية. إذًا، كيف يتم حساب التصنيف؟ هل وفقًا لمعيار GC2 الخاص بـ 20801؟ علاوة على ذلك، في معيار TSG D0001-2009، يتم تعريف الأنابيب تحت الضغط في المادة الثانية على أنها: تنطبق هذه اللوائح على الأنابيب الصناعية التي تخص الأجهزة الإنتاجية والأجهزة المساعدة، بالإضافة إلى المرافق العامة داخل المنطقة المعنية، وذلك في حالة توفر الشروط التالية: (أ) أن يكون أقصى ضغط تشغيلي للأنبيب أكبر من أو يساوي 0.1 ميجا باسكال (ضغط جوي، ويُشار إليه بنفس الطريقة فيما يلي) ; (ثانياً) القطر الاسمي (ملاحظة 1) أكبر من 25 مم ; (ثالثاً) عندما يكون وسط النقل غازًا، أو بخارًا، أو غازًا مسالًا، أو سائلاً تكون درجة حرارة عمله القصوى أعلى من نقطة الغليان القياسية له أو تساويها، أو سائلاً قابلاً للاشتعال، أو متفجرًا، أو سامًا، أو مسببًا للتآكل. وفقًا لتعريفات “لوائح إدارة ومراقبة الأنابيب تحت الضغط” الصادرة عن وزارة العمل، وكذلك “قواعد منح التراخيص لتصميم الحاويات والأنابيب تحت الضغط” الصادرة عن الإدارة العامة للجودة TSGR1001-2008، فإن الأنابيب الصناعية هي تلك الأنابيب التي تُستخدم في نقل المواد الخام داخل المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى الأنابيب المستخدمة في المشاريع العامة والأنابيب الإضافية الأخرى. إذًا، المشروع الكبير لدينا هو مشروع للكيماويات الفحمية، ويجب أن تشير أنابيب الخدمات العامة بشكل أساسي إلى المياه المستخدمة في العمليات الصناعية أو المياه العادمة. فهل تُعتبر أنابيب التدفئة والتهوية ضمن فئة الأنابيب تحت الضغط؟ وهل من الضروري الحصول على موافقة من معهد التفتيش الخاص لإجراء فحوصات الإنشاء؟ لقد تم التأكيد حاليًا على ضرورة الإبلاغ، ولكن من باب الرغبة في التعلم، أود أن أسأل هل تُعتبر خطوط البخار الحرارية ضمن نطاق رقابة خطوط الضغط؟
يرجى الرجوع بالتحديد إلى قائمة المعدات الخاصة الجديدة
وفقًا لأحدث قائمة المعدات الخاصة، تُعتبر خطوط البخار التي يزيد ضغطها عن 0.1 ميجا باسكال وقطرها يساوي أو يزيد عن DN50 ضمن فئة الأنابيب تحت الضغط. وفقًا لتصنيف أنابيب الضغط رقم 20801، تنتمي هذه الأنابيب البخارية إلى الفئة GC2.
الأنابيب تحت الضغط هي أجهزة أنبوبية تُستخدم لنقل الغازات أو السوائل بفضل ضغط معين، ويتم تحديد نطاقها بأن يكون الضغط الأقصى للعمل أكبر من أو يساوي 0.1 ميجا باسكال (ضغط جوي)، ويكون المادة المنقولة إما غازًا أو غازًا مسالًا أو بخارًا، أو سائلاً قابلاً للاشتعال أو الانفجار أو سامًا أو مسببًا للتآكل، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة الأقصى للعمل يجب أن تكون أكبر من أو تساوي نقطة الغليان القياسية، ويجب أن يكون القطر الاسمي للأنبوب أكبر من أو يساوي 50 مم. باستثناء الأنابيب والأجهزة المخصصة لنقل الغازات غير السامة وغير القابلة للاشتعال وغير المسببة للتآكل، والتي يكون قطرها الاسمي أقل من 150 مم، وضغط التشغيل الأقصى لها أقل من 1.6 ميجا باسكال (ضغط جوي). ويجب أن يتم الإشراف والرقابة على سلامة خطوط نقل النفط والغاز الطبيعي وفقًا لقوانين مثل “قانون السلامة في الإنتاج” و“قانون حماية خطوط نقل النفط والغاز الطبيعي”.