HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

चार-तार वाले लेवल मीटर में बिजली आने के बाद, सिग्नल तारों पर जमीन के संबंध में वोल्टेज होता है

2016-07-05View Original

Thread Content

बात ऐसी है कि कंपनी के चार-लाइन वाले लेवल मीटर में, दो लाइनें 24V वोल्टेज वाली होती हैं, जबकि अन्य दो लाइनें सिग्नल भेजने हेतु प्रयोग में आती हैं। अब हम सिग्नल लाइन के दोनों सिरों को अलग कर देते हैं। जब भी 24V वोल्टेज वाली वायर में वोल्टेज आता है, तो सिग्नल लाइन में जमीन के संबंध में 3-4V का वोल्टेज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई विद्वान इसका उत्तर दे सकता है? । ।
Reply #22016-07-05
शायद कोई वायर जमीन से जुड़ गया हो। प्रत्येक वायर की जमीन एवं केस के साथ इंसुलेशन की जाँच करें।
Reply #32016-07-05
बिना वोल्टेज के होना ही असामान्य है। ‘+’ चिह्न वाला तो जरूर ही मौजूद रहेगा, लेकिन ‘-’ चिह्न वाला भी मौजूद हो सकता है; क्योंकि उसका विभव जरूरी नहीं कि पावर स्रोत के ऋणात्मक विभव के बराबर ही हो।
Reply #42016-07-05
लाइन में वोल्टेज है, इसलिए ऐसे मापन से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती.....
Reply #52016-07-07
नहीं, कुल 4 कोर हैं। इनमें से 2 कोर पावर सप्लाई हेतु उपयोग में आते हैं, जबकि अन्य 2 कोर सिग्नल भेजने हेतु उपयोग में आते हैं।; अब, सिग्नल भेजने हेतु उपयोग में आने वाले 2-कोर वाले केबल के दोनों सिरे काट दें। ; जब विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग होने वाले 2 कोरों में विद्युत प्रवाहित होती है, तो अन्य 2 कोरों पर धरती के संबंध में लगभग 3-4 वोल्ट का वोल्टेज ह केबल 4-कोर, 1.5मिमी² का RVVP है। ; मापन के बाद पता चला कि केबल का इंसुलेशन सही है। ; और शील्ड वायर ठीक से ग्राउंडेड है। वाकई, कितना भी सोच लें, यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ।
Reply #62016-07-07
नहीं, कुल 4 कोर हैं। इनमें से 2 कोर पावर सप्लाई हेतु उपयोग में आते हैं, जबकि अन्य 2 कोर सिग्नल भेजने हेतु उपयोग में आते हैं।; अब, सिग्नल भेजने हेतु उपयोग में आने वाले 2-कोर वाले केबल के दोनों सिरे काट दें। ; जब विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग होने वाले 2 कोरों में विद्युत प्रवाहित होती है, तो अन्य 2 कोरों पर धरती के संबंध में लगभग 3-4 वोल्ट का वोल्टेज ह केबल 4-कोर, 1.5मिमी² का RVVP है। ; मापन के बाद पता चला कि केबल का इंसुलेशन सही है। ; और शील्ड वायर ठीक से ग्राउंडेड है। वाकई, कितना भी सोच लें, यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ।
Reply #72016-07-07
शायद यह विद्युत-चुम्बकीय तरंगों का प्रभाव है। अगर वहाँ एक और पावर केबल लगा दी जाए, तो शायद ऐसी समस्या न हो। अगर अनुमति हो, तो ऐसा आजमा किया जा सकता है।
Reply #82016-07-07
जब तक संचार सामान्य रहे, एवं मापन भी सही होता रहे, तब तक कोई समस्या नही
Reply #92016-07-07
क्या यह सामान्य नहीं है? 4-20mA सिग्नल में, सर्किट में इम्पीडेंस होने के कारण तो वोल्टेज भी उत्पन्न होता ही है, ना?
Reply #102016-07-07
यदि यह एक शील्ड वाला ट्विस्टेड तार है, तो ग्राउंडिंग करने से कोई समस्या नहीं रहेगी!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.