इस पोस्ट को अंतिम बार वांग तियानज़े द्वारा 2016-7-5, 16:33 पर संपादित किया गया। वर्तमान में, “कंट्रोल वर्जन” थीम के अंतर्गत 20985 पोस्ट हैं। इस बार इनाम देने का उद्देश्य, “कंट्रोल वर्जन” में मौजूद इन पोस्टों में मौजूद समस्याओं को दूर करना है। और समस्याओं को एकत्रित करें। उदाहरण:
1. DCS संबंधी डिबगिंग संबंधी जानकारी (निर्माता के आधार पर, ब्रांड के आधार पर, संस्करण के आधार पर)।
2. DCS अनुप्रयोगों में होने वाली समस्याएँ (वर्गीकरण ऊपर दिया गया है)। समस्याओं का विवरण, उनके समाधान के तरीके – चित्रों एवं टेक्स्ट के माध्यम से।
3. DCS का चयन (प्रक्रिया के आधार पर)।
4. अन्य श्रेणियाँ एवं तृतीय-पक्ष इंटरफेस संबंधी समस्याएँ।

भाग लेने का तरीका: इस पोस्ट में ही अपनी समस्याओं का वर्णन करें (संक्षिप्त विवरण + लिंक)। कृपया एक ही लिंक को बार-बार न भेजें।
साथ ही, मीटर-संबंधी पोस्टों की सामग्री को भी व्यवस्थित करें।
विशेष ध्यान दें: जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, उन्हें भेजने से बचें। रिसोर्स पोस्ट, कृपया न भेजें। धन्यवाद। यह बेमतलब की कार्रवाई है; कृपया मॉडरेटर इसका समाधान करें। धन्यवाद! reward_7ree
Reply #22016-07-09
एक उदाहरण देकर समझाइए कि यह कैसे किया जाता है… मुझे भी इसमें भाग लेने की बहुत इच्छा
Reply #32016-07-10
एक बार प्रयास करके देखें, क्या यह आवश्यकताओं के अनुरूप है? – रिमोट प्रेशर ट्रांसमीटर द्वारा प्राप्त मान, DCS स्क्रीन पर दर्शाए गए मान से मेल नहीं खाता।
पता: http://bbs.hcbbs.com/thread-1581855-2-1.html
प्रश्न: रिमोट प्रेशर ट्रांसमीटर द्वारा 0.85 kPa का मान प्राप्त हो रहा है, जबकि DCS स्क्रीन पर -1.7 kPa दर्शाया जा रहा है। प्रेशर ट्रांसमीटर की जाँच करने पर वह सही पाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ए: कोई दूसरा कार्ड आजमाकर देखिए। प्रश्न: कार्ड तो ठीक ही है। ए:1. यह प्रेशर ट्रांसमीटर किस रूप में है? यह दबाव-निर्देशक नली है, या केशिका? 2. क्या साइट पर मौजूद उपकरणों का शून्य-बिंदु स्थिर है, या उसमें कोई विचलन है? 3. उपकरणों की सटीकता कैसी है? प्रश्न: रोसमॉन्ट सिंगल-फ्लैंज मेम्ब्रेन हेड – जीरो पॉइंट सामान्य है। कैपिलरी से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं DCS में क्या समस्या है। ए: जो भी मौके पर से आया है, वह सही ही है। अब देखिए कि क्या DCS के मान एवं मौके पर मापे गए मान मेल खाते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है, तो प्रोग्राम की जाँच कीजिए। प्रश्न: रेंज समान है, लेकिन प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ए: क्या केबलों की जाँच की गई है? क्या वे ठीक से जमीन से जुड़े हैं या नहीं? DCS का भी परीक्षण किया जा सकता है; 4–20mA सिग्नल देकर देखा जा सकता है कि मान सही हैं या नहीं, ताकि यह पता चल सके कि समस्या कहाँ है। उत्तर: कैपिलरी ही सही विकल्प है। कैपिलरी में एक स्थिर दबाव होता है, जो मीटर पर दर्शाया जाता है; जबकि ट्रांसमीटर भाग में यह दबाव दर्शाया नहीं जाता। ए: 1. ट्रांसमीटर के जीरो पॉइंट एवं रेंज की जाँच करें। 2. ट्रांसमीटर के आउटपुट जीरो पॉइंट एवं आउटपुट रेंज की जाँच करें। 3. DCS के इनपुट जीरो पॉइंट एवं इनपुट रेंज की जाँच करें। 4. केबल के दोनों सिरों पर विद्युत प्रवाह में सुसंगतता है या नहीं, इसकी जाँच करें।
A: रेंज में कोई समस्या तो नहीं है?
Q: कोई समस्या नहीं है।
A: क्या बीच में कोई सुरक्षा उपकरण है? प्रश्न: हाँ, धारा एवं प्रदर्शित मान आपस में मेल खाते हैं। ए: सुझाव: 1. सुरक्षा गेट पर ही कनेक्शन तोड़ दें, एवं 475 का उपयोग करके सिस्टम को संकेत भेजें; उदाहरण के लिए 20mA/12mA का उपयोग करके यह जाँचें कि आपके इनडोर सिस्टम में सब कुछ सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। ; यदि DCS एवं बीफाई द्वारा भेजे गए संकेत मेल खाते हैं, तो इसका अर्थ है कि DCS सही ढंग से काम कर रहा है। आप बाहर लगी घड़ी की जाँच करें। 2. सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि इस टेबल में कोई तार गलत जुड़ा हुआ न हो। इसके बाद, इसे आसपास के किसी अन्य “सामान्य रूप से कार्यरत” AI पॉइंट से जोड़ दें। फिर, स्थल पर उपलब्ध मानों के आधार पर यह जाँचें कि DCS सही ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। यदि सब कुछ सामान्य है, तो यह प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित समस्या होनी चाहिए यदि अन्य सामान्य बिंदुओं पर भी स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है, तो आपको वहाँ जाकर चेक करना चाहिए कि टेबल एवं मध्यवर्ती सर्किटों में कोई समस्या तो नहीं है। 3. सुरक्षा गेट पर मिली मिलीएम्पीयर संकेत मानों को मापें, एवं यह जाँचें कि यह मान 0.85 है या -1.7। यदि यह मान वास्तविक मान है, तो किसी को उस मान को डिस्प्ले पर दिखाने के लिए कहें, ताकि पता चल सके कि केबिन में मापे गए मान उससे मेल खाते हैं या नहीं। 4. इसके अलावा, केबल के प्रतिरोध मान की भी जाँच करनी आवश्यक है; प्रतिरोध मान के आधार पर ही यह पता लगाया जा सकता है कि केबल में कहीं कोई क्षति तो नहीं है।
5. यदि मापे गए दबाव में ऋणात्मक मान है, जैसे (-1.0~5), तो आपको अवश्य ही यह सुनिश्चित करना होगा कि मापन उपकरण की न्यूनतम सीमा, DCS द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के बराबर हो। प्रश्न: आपके द्वारा बताए गए सभी तरीकों को मैंने उस समय आजमा लिया था… कोई समस्या नहीं प्रश्न: धन्यवाद, समस्या पहले ही सुलझ गई।
उत्तर: क्या आप बता सकते हैं कि यह समस्या किस कारण से हुई, एवं इसे कैसे ठीक किया गया?
प्रश्न: DCS कॉन्फ़िगरेशन में मान सही नहीं हैं।
Reply #42016-07-13
समर्थन देने हेतु आइए: हग:
Reply #52016-07-20
उम्मीद है कि सभी लोग इस गतिविधि में भाग लेंगे। हम लगातार चीजों को व्यवस्थित एवं संकलित करते रहेंगे… एक दिन, एक नौसिखिया भी बहुत ही मजबूत बन जाएगा!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.