HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

विषाक्त/ज्वलनशील पदार्थों का पता लेने हेतु डिटेक्टरों की स्थापना सं

2016-07-06View Original

Thread Content

नमस्ते सभी विद्वानों, मैं विषाक्त/ज्वलनशील पदार्थों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस संबंधी नियमों की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें। फैक्ट्री की छत की जाँच H2 संबंधी, क्या आपके पास कोई अच्छे सुझाव या विचार हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। क्या व्यापक स्तर पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ताकि ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ढक जाए? क्या इसे केवल कारखाने के निकास स्थल पर ही लगाया जाना चाहिए? कारखाने के “अंधे कोनों” की परिभाषा क्या है? इसके अलावा, उम्मीद है कि महानुभाव यहाँ से कुछ जानकारी साझा करेंगे। यदि संभव हो तो विदेशी मानकों के बारे में भी जानकारी दें; बस मानकों का कोड ही बता देना पर्याप्त होगा। ऐसा करने से मैं उन मानकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ढूँढकर आ
Reply #22016-07-06
GB 50493-2009 “पेट्रोकेमिकल उद्योग में ज्वलनशील एवं विषाक्त गैसों का पता लेने हेतु डिटेक्शन एवं अलार्म प्रणालियों संबंधी डिज़ाइन मानक”
Reply #32016-07-06
1. गैसों एवं विषाक्त गैसों का पता लेने हेतु चेतावनी प्रणालियाँ – इस संबंध में “GB50493-2009” नामक मानक है; यह पेट्रोकेमिकल उद्योग में ज्वलनशील गैसों एवं विषाक्त गैसों का पता लेने हेतु डिज़ाइन संबंधी मानक है। इस मानक में सभी आवश्यक जानकारियाँ विस्तार से दी गई हैं। 2. कंप्रेसर इमारतों में हाइड्रोजन गैस संबंधी सेंसरों की व्यवस्था के बारे में, मानक P35 के खंड 4.2.3 में हवा से हल्की ज्वलनशील गैसों, विशेष रूप से हाइड्रोजन के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले, कारखाने की संरचना के प्रकार को समझना आवश्यक है; इसमें बंद प्रकार, आंशिक रूप से खुला प्रकार, एवं खुला/बाहरी प्रकार – ऐसे 3 प्रकार होते हैं। ए. बंद प्रणाली हेतु ऐसी व्यवस्था आवश्यक है; लीकेज वाले स्थान के ऊपर भी ऐसी व्यवस्था ; जब छत पर पानी इकट्ठा होने की संभावना हो, तो छत बनाना आवश्यक है। जहाँ तक सेटिंग्स की सीमा की बात है, वह पहले निर्धारित सीमा के समान ही है। ख. आंशिक रूप से खुला कारखाना: लीकेज होने वाली जगह के ऊपर ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। ; जब छत पर सामग्री इकट्ठा होने की संभावना हो, तो छत बनाना आवश्यक है; लेकिन यदि सामग्री इकट्ठा होने की कोई संभावना ही न हो, तो छत बनाने की आवश्यकता नहीं है ग. खुले प्रकार की संरचनाओं में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ का संचय होना संभव ही 3. आंशिक रूप से खुला कारखाना: इसका अर्थ है कि ऐसे कारखानों की चारों ओर की दीवारें पूरी तरह से बंद नहीं होतीं; आमतौर पर ऊपर ही आधी ऊँचाई तक ही दीवारें होती हैं, जिनका उपयोग बारिश से बचने हेतु किया छत तो है, लेकिन छत में दो प्रकार की संरचनाएँ हैं। छत का ऊपरी हिस्सा छत से कुछ दूरी पर है, एवं वह छत से बंद भी नहीं है। ऐसा करने से गैसों का एकत्र होना रोका जाता है। कंप्रेसर फैक्ट्री की संरचनात्मक व्यवस्था को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है; इसे समझने के बाद ही मानकों में दिए गए नियमों का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है।
Reply #42016-07-06
आपने बहुत विस्तार से बताया, मैं तो बस और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। नियमों को भी देखा। लेकिन ऐसा लगता है कि मानकों की आवश्यकताएँ काफी व्यापक हैं; हालाँकि, इनका पूरी तरह पालन करने से दायरा थोड़ा बहुत विस्तृत हो जाता है। उदाहरण के लिए, “बड़ा फ्लैंज” – इसकी परिभाषा क्या है? यदि CO या H2 की मापन सीमा कम हो, तो प्रत्येक बिंदु को मापना ही पड़ेगा; ऐसी स्थिति में मापन हेतु आवश्यक उपकरणों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इसे कैसे संभाला जाए?
Reply #52016-07-06
इस पोस्ट को अंतिम बार “दा मा पेई दा गोंग” ने 2016-7-6, 11:22 पर संपादित किया। धन्यवाद, मैंने इसे पढ़ लिया है… लेकिन मुझे इसकी गहराई को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है… मेरे पास पर्याप्त अनुभव भी नहीं है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.