Thread Content
गैस स्टेशनों से जुड़े सुरक्षा जोखिम/सामान्य जोखिम: 1. औद्योगिक संयंत्रों एवं रेलवे लाइनों के बीच की दूरी 20 मीटर से कम है। 2. अन्य सड़कों से इसकी दूरी 10 मीटर से कम है। 3. स्टेशनों पर स्थित विसर्जन उपकरणों की विसर्जन नलियाँ, वायुमंडलीय विद्युत लाइनों से 1.5 गुना खंभों की ऊँचाई से भी कम दूरी पर होती हैं। 4. स्टेशनों पर स्थित विसर्जन उपकरणों की विसर्जन नलियाँ, एवं हवाई संचार लाइनों के बीच की दूरी, खंभों की ऊँचाई के 1.5 गुना से कम होनी चाहिए। गंभीर जोखिम: 5. 10 या उससे अधिक लोगों के रहने वाले क्षेत्रों, गाँवों/कस्बों, एवं सार्वजनिक कल्याण सुविधाओं से इसकी दूरी 30 मीटर से कम है। 6. 100 लोगों से कम आबादी वाले घरों के बीच की दूरी 30 मीटर से कम होनी चाहिए। 7. पड़ोसी कारखानों/खनन संस्थानों से इसकी दूरी 30 मीटर से कम है। 8. विस्फोटक कार्यों हेतु उपयोग में आने वाले स्थलों (जैसे पत्थर खनन स्थलों) से इसकी दूरी 300 मीटर से कम है। 9. **रेलवे लाइन से इसकी दूरी 30 मीटर से कम है।** 10. राजमार्ग से दूरी 20 मीटर से कम है। 11. 35 किलोवोल्ट एवं उससे अधिक वोल्टेज वाले स्वतंत्र ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों से इसकी दूरी 30 मीटर से कम है। भूमिगत पाइपों से जुड़े सुरक्षा जोखिम/सामान्य जोखिम: 12. जब एक पाइप, दूसरे पाइप के साथ 0.3 मीटर से कम दूरी पर होता है, एवं उनके बीच कोई इन्सुलेशन/अलगाव व्यवस्था न हो। ; या फिर, गैर-धातु से बनी पाइपलाइनों से उसकी न्यूनतम शुद्ध दूरी 0.5 मीटर से कम हो। ; पाइपों एवं केबलों के बीच की दूरी 0.5 मीटर से कम है। 13. जब कोई सुरंग रेलमार्ग के नीचे से गुजरती है, तो सुरंग के ऊपरी हिस्से पर मौजूद कवरिंग परत की मोटाई, रेलमार्ग के किनारे से नीचे 1.7 मीटर से कम होनी चाहिए; जबकि जमीन या किनारे की खाई से नीचे यह मोटाई 1.0 मीटर से कम होनी चाहिए। ; जब पाइपलाइनों को रेलमार्गों के नीचे से ले जाया जाता है, तो सड़कों या रेलमार्गों के आसपास के निचले इलाकों में पाइपलाइनों की गहराई 0.9 मीटर से कम होती है। 14. जब पाइपलाइनें सीधे रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजरती हैं, तो पाइपलाइन की ऊपरी सतह एवं रेलवे लाइन के बीच की दूरी 1.2 मीटर से कम होती है। 15. जब पाइपलाइनें सीधे सड़कों के नीचे से गुजरती हैं, तो पाइपलाइन की सतह एवं सड़क की सतह के बीच की दूरी 1.0 मीटर से कम होती है। 16. इस्पात से बनी पाइपलाइनें, जो क्षारक पदार्थों को परिवहन करती हैं, ऐसी जगहों पर एक-दूसरे से टकरती हैं; या फिर ऐसी जगहों से होकर गुजरती हैं, जहाँ औद्योगिक अपशिष्ट एवं क्षारक मिट्टी म 17. खुदाई की गहराई डिज़ाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है; विभिन्न प्रकार के सहायक ढाँचे एवं जल-संरक्षण उपाय क्षतिग्रस्त हैं, एवं ऊपरी हिस्सों में जंग लगने की समस्या गंभ 18. यदि स्टील की पाइपलाइनें डीसी/एसी विद्युत संकेतों से प्रभावित होती हैं, एवं उनमें ऐसे संकेतों को दूर करने हेतु कोई उपाय नहीं किए गए हैं; या फिर ऐसे उपाय किए गए होने के बावजूद भी स्थिति में सुधार 19. पाइपलाइनों के मार्गों को घेर दिया गया है; अति-उच्च दबाव, उच्च दबाव एवं मध्यम दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों से 5 मीटर (सहित) की दूरी के भीतर, जबकि कम दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों से 0.7 मीटर (सहित) की दूरी के भीतर, आवासीय इमारतें, बाड़ें, शेड आदि जैसी इमारतें स्थित हैं। ऐसी इमारतों में ऐसी गतिविधियाँ की जा रही हैं जिनसे भू-स्थिरता प्रभावित हो सकती है, या वहाँ बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। 20. पाइपलाइन के आसपास भूगर्भीय आपदाएँ हुई हैं; फिलहाल इनसे पाइपलाइन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के बाद ऐसा लगता है कि ये आपदाएँ पाइपलाइन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। 21. वे पाइप, जो सतह से बाहर या ऊपर निकले हुए हैं। 22. पाइपलाइनों के ऊपर कचरे को जलाया जाता है। 23. स्टील की पाइपलाइनों एवं 10kV वाले ट्रांसमिशन टॉवरों/बिजली खंभों के ग्राउंडिंग तत्वों के बीच की दूरी 1.0 मीटर से कम होनी चाहिए। 24. स्टील की पाइपलाइनों एवं 35केवी वाले ट्रांसमिशन टॉवरों/बिजली खंभों के आर्थिक तत्वों के बीच की दूरी 3.0 मीटर से कम होनी चाहिए। 25. स्टील की पाइपलाइनों एवं 110केवी वाले ट्रांसमिशन टॉवरों/बिजली खंभों के आर्थिक तत्वों के बीच की दूरी 5.0 मीटर से कम होनी चाहिए। 26. स्टील की पाइपलाइनों एवं 220केवी वाले ट्रांसमिशन टॉवरों/बिजली खंभों के आर्थिक तत्वों के बीच की दूरी 10.0 मीटर से कम होनी चाहिए। 27. स्टील की पाइपलाइनों एवं 10kV विद्युत संयंत्रों/ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के ग्राउंडिंग तत्वों के बीच की दूरी 5 मीटर से कम होनी चाहिए। 28. इस्पात की पाइपलाइनों एवं 35 केवी वाले विद्युत स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के ग्राउंडिंग उपकरणों के बीच की दूरी 10 मीटर से कम है। 29. स्टील की पाइपलाइनों एवं 110केवी विद्युत संयंत्रों/ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के आर्थिक तत्वों के बीच की दूरी 15 मीटर से कम होनी चाहिए। 30. पाइपलाइनें, 220 किलोवोल्ट वाले बिजली संयंत्रों/ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों के ग्राउंडिंग तत्वों से 30 मीटर से कम दूरी पर होती हैं। 31. ऐसे स्थान/इमारतें हैं, जहाँ 20 से अधिक लोग लगातार रहते हैं; ऐसी इमारतों के कारण पाइपलाइनें दब जाती हैं, एवं ऐसी पाइपलाइनों का निर्माण 10 वर्षों से अधिक पुराना है। 32. 2 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला कचरा/कीचड़, पाइपलाइनों पर दबाव डालता है। 33. बड़े मशीनरी उपकरणों एवं भारी वाहनों के कारण पाइपलाइनें अवरुद्ध हो जाती हैं। 34. पाइपलाइनों संबंधी संकेतों/चिह्नों के खो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, या गलत जगह पर होना। गंभीर जोखिम: 35. ऐसी स्थिति, जहाँ पाइपलाइनें सीधे शहरों/कस्बों की वर्षा/अपशिष्ट जल व्यवस्था, ऊष्मा/बिजली आपूर्ति व्यवस्था, एवं संचार संबंधी पाइपलाइनों से जुड़ी होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हेतु कोई उपाय नहीं किए गए होते। 36. ऐसी गैस पाइपलाइनें, जो 30 वर्षों से अधिक समय से सड़कों/रेलमार्गों के नीचे स्थित हैं, एवं जिनकी जाँच करना असंभव है, तथा जिनकी मरम्मत भी करना कठिन है। 37. वे स्टील की पाइपलाइनें, जो सड़कों/रेलमार्गों के नीचे से गुजरती हैं, एवं जिनमें कैथोडिक संरक्षण प्रणाली काम नहीं कर रही है। 38. अति-उच्च दबाव, उच्च दबाव एवं मध्यम दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों के बाहरी किनारों से 5 मीटर की दूरी के भीतर, जबकि कम दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों के बाहरी किनारों से 0.7 मीटर की दूरी के भीतर, किसी तीसरे पक्ष द्वारा खुदाई, ड्रिलिंग, विस्फोट आदि जैसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। 39. पाइपलाइनों के आसपास भूगर्भीय आपदाएँ आ रही हैं; इसके कारण पाइपलाइनों की स्थिरता प्रभावित हो रही है। 40. पाइपलाइनों के वातावरण में परिवर्तन हो रहा है; पाइपलाइनों के आसपास गंभीर स्तर पर क्षारक/अम्लीय पदार्थ उत्सर्जित हो रहे हैं, एवं इनका प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। 41. अति-उच्च दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों के बाहरी किनारे एवं आवासीय इमारतों के बीच की दूरी 5 मीटर से कम होनी चाहिए; मध्यम उच्च दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों के बाहरी किनारे एवं आवासीय इमारतों के बीच की दूरी 3 मीटर से कम होनी चाहिए; जबकि मध्यम/कम दबाव वाली पाइपलाइनों की दीवारों के बाहरी किनारे एवं आवासीय इमारतों के बी 42. ऐसे स्थान/इमारतें हैं, जहाँ 30 या उससे अधिक लोग लगातार रहते हैं; साथ ही, ऐसी पाइपलाइनें भी हैं, जिनका निर्माण 20 वर्षों से अधिक पहले हुआ है। 43. भूमिगत गैस पाइपलाइनों के आसपास ज्वलनशील गैसों का लीकेज पाया गया।