HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Tägliches Thema】【Elektrische Ausgabe 20160706】

2016-07-06View Original

Thread Content

Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Frage und Antwort: Warum muss die Sekundärseite des Spannungstransformators geerdet werden?
Reply #22016-07-06
Die Sekundärspule des Spannungstransformators darf nicht kurzgeschlossen werden. Da die normale Last eines Spannungswandlers aus Geräten mit sehr hoher Impedanz besteht, entsteht bei einem Kurzschluss in der Spannungsspule des Relais oder des Automaten eine sehr große Kurzschlussspannung im Sekundärkreis. Die Impedanz des Sekundärkreises beträgt dann nur noch die Impedanz der Sekundärspule des Wandlers. Dadurch entsteht ein hoher Kurzschlusststrom, der die Anzeigen der Messgeräte beeinträchtigt, zu Fehlfunktionen der Schutzrelais führt – und im schlimmsten Fall sogar den Wandler zerstört.
Reply #32016-07-06
An der Primärseite wird eine hohe Spannung angelegt, während an der Sekundärseite eine niedrige Spannung vorliegt. Zudem sind Schutzvorrichtungen sowie Messgeräte angeschlossen. Die Mitarbeiter müssen häufig mit diesen Schutzvorrichtungen und Messgeräten in Berührung kommen. Sollte die Isolierung beschädigt werden, könnte die hohe Spannung in den Kreislauf mit der niedrigen Spannung eindringen – dies könnte für die Mitarbeiter, die mit den Schutzvorrichtungen und Relais arbeiten, eine Gefahr darstellen. Außerdem ist bei dem Sekundärkreis das Isolationsniveau gering; ohne Erde kann die Isolierung ebenfalls beschädigt werden, was wiederum zu Schäden an den Messgeräten und Relais führt. Um die Sicherheit von Menschen und Geräten zu gewährleisten, muss die Sekundärseite des Spannungswandlers geerdet sein
Reply #42016-07-06
Die Erdung der Sekundärseite des Transformators dient dem Schutz von Personen und Geräten
Reply #52016-07-06
Die Erdung der Sekundärseite des Spannungstransformators gehört zur Schutzerdung. Ihr Zweck ist es, einen Durchbruch der Isolierung auf der Primärseite zu verhindern, damit hohe Spannungen nicht in die Niederspannungsanlage eindringen und somit die Sicherheit von Menschen und Geräten gefährdet wird. Die Primärspule des Spannungstransformators ist mit dem Hochspannungssystem verbunden. Wenn die Isolierung zwischen der Primär- und Sekundärseite des Spannungswandlers während des Betriebs beschädigt wird, kann hohe Spannung in den Sekundärkreis eindringen. Dadurch werden nicht nur die Sekundärgeräte beschädigt, sondern auch die persönliche Sicherheit der Elektriker ernsthaft gefährdet. Daher muss die Sekundärseite des Spannungstransformators an einem Punkt geerdet sein.
Reply #62016-07-06
Die Sekundärerdung des Spannungstransformators gehört zur Schutzerdung; ihr Zweck ist es, die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten. Denn während des Betriebs steht die Primärseite eines Spannungstransformators unter hohem Spannungsniveau, während die Sekundärseite eine konstante, niedrige Spannung aufweist (zum Beispiel: Wenn die Spannung in der Primärspule des Spannungstransformators 10.000 V beträgt, dann liegt die konstante Spannung auf der Sekundärseite bei 100 V – also nur 1/100 der Primärspannung). Wenn die Isolierung zwischen der Primär- und Sekundärseite des Spannungstransformators durchbrochen wird, fließt der hohe Spannungswert der Primärseite direkt in die Sekundärspule. Die Isolationswerte der Geräte und Schutzvorrichtungen, die an die Sekundärspule angeschlossen sind, sind sehr niedrig – zudem kommen diese Geräte häufig in Berührung mit Menschen. Dadurch werden nicht nur die Sekundärgeräte beschädigt, sondern auch die Sicherheit der Mitarbeiter ist gefährdet. Daher ist es zur Sicherstellung der Sicherheit von Personen und Ausrüstungen notwendig, dass neben dem Erdung des Gehäuses des Spannungswandler auch ein Punkt der Sekundärspule zuverlässig geerdet wird
Reply #72016-07-06
Denn wenn die Isolierung zwischen der Primär- und Sekundärseite beschädigt wird, kann die hohe Spannung der Primärseite auf die Sekundärseite übergehen, was die Sicherheit von Personen und Geräten gefährden kann. Deshalb muss die Sekundärseite geerdet werden.
Reply #82016-07-06
Die Primärseite des Spannungstransformators ist mit hohem Spannungsniveau verbunden, während die Sekundärseite mit niedrigem Spannungsniveau verbunden ist und mit Schutzvorrichtungen sowie Messgeräten verbunden ist. Die Mitarbeiter müssen häufig mit diesen Schutzvorrichtungen und Messgeräten in Berührung kommen. Sollte die Isolierung beschädigt werden, könnte das hohe Spannungsniveau in den Kreislauf mit dem niedrigen Spannungsniveau eindringen – dies könnte für die Mitarbeiter, die mit den Schutzvorrichtungen und Relais arbeiten, eine Gefahr darstellen. Zudem ist bei dem Sekundärkreislauf das Isolationsniveau gering; ohne Erde kann die Isolierung ebenfalls beschädigt werden, was wiederum zu Schäden an den Messgeräten und Relais führt. Um die Sicherheit von Menschen und Geräten zu gewährleisten, muss die Sekundärseite des Spannungstransformators geerdet sein.
Reply #92016-07-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hesonchang214 am 7.7.2016 um 22:43 bearbeitet. Am Primärseite des Spannungswandler befindet sich eine hohe Spannung, während am Sekundärseite eine niedrige Spannung anliegt. An diesen Seiten sind Schutzvorrichtungen sowie Messgeräte angeschlossen. Die Mitarbeiter müssen daher häufig mit diesen Schutzvorrichtungen und Messgeräten in Berührung kommen. Sollte die Isolierung beschädigt werden, könnte die hohe Spannung in den Niederspannungskreis eindringen – das könnte für die Mitarbeiter, die mit den Schutzvorrichtungen und Relais arbeiten, eine Gefahr darstellen. Zudem ist bei einem niedrigen Isolationsniveau des Sekundärkreises ohne Erde ebenfalls eine Durchbruchgefahr vorhanden; dadurch können Messgeräte und Relais beschädigt werden. Um die Sicherheit von Menschen und Geräten zu gewährleisten, muss die Sekundärseite des Spannungswandlers geerdet sein.
Reply #102016-07-06
Die Sekundärseite des Spannungstransformators muss einen Massepunkt haben, und zwar hauptsächlich aus Sicherheitsgründen. Wenn die Isolierung zwischen den Wicklungen der Primär- und Sekundärseite durch hohen Spannungen durchbrochen wird, kann die hohe Spannung der Primärseite auf die Sekundärseite übergehen. Durch die Erdeung der Sekundärseite wird die Sicherheit von Personen und Geräten gewährleistet. Außerdem kann durch die Erdung eine Phasenspannung an das Isolationsüberwachungsgerät bereitgestellt werden.
Reply #112016-07-06
Die Erde des Sekundärseitens von Spannungs- und Strömtransformatoren gehört zur Schutzerdung. Denn wenn die Isolierung zwischen der Primär- und Sekundärseite beschädigt wird, kann die hohe Spannung der Primärseite auf die Sekundärseite übergehen, was die Sicherheit von Personen und Geräten gefährden kann. Deshalb muss die Sekundärseite geerdet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.