Thread Content
هل يجب تركيب صمام أمان في خزانات الضغط المنخفض؟ في أي الحالات يجب تركيب صمامات الأمان في خزانات التخزين؟ ؟ لدي خزان لتخزين الميثانول بسعة 5 أمتار مكعبة، وهو مغلق بغاز النيتروجين، حيث تبلغ ضغط النيتروجين 50 كيلو باسكال. وقد تم التفكير في استخدام صمامات أمان للتخلص من الضغط الزائد في حالة نشوب حريق. لكن مكتب التصميم اقترح تغيير الخزان إلى خزان يعمل تحت ضغط جوي عادي (أي خفض الضغط إلى 3-5 كيلو باسكال)، وذلك لأن صمامات الأمان قد لا تعمل في حالة تعطلها، ولذلك يجب إضافة صمام يدوي للتخلص من الضغط الزائد كمخرج طوارئ. وقالوا إن صمامات الأمان غير ضرورية، لذا يجب إلغاؤها. ما أريد أن أسأل عنه هو: 1. هل يمكن للصمامات اليدوية والأنابيب وحدها أن تؤدي وظيفة التخليص؟ هل يمكن تفريغ كمية كبيرة من الضغط؟ لماذا يمكن لصمام الأمان أن يطلق كمية كبيرة من الضغط؟ 2. هل يمكن التخلي عن صمام الأمان إذا تم خفض ضغط الخزان؟ لا داعي للقلق بشأن الحرائق؟
لا حاجة لتركيب صمام أمان في هذا الخزان، فهو ليس خزانًا تحت ضغط. يمكن الاحتفاظ بصمام التخفيف اليدوي مع إضافة فتحة تخفيف طوارئ. عند تلف صمام التنفس، يقوم فتحة التخفيف الطارئة بتخفيف الضغط تلقائيًا
إذا كان المكان في منطقة معرضة لخطر الحرائق، فهل لا داعي للتفكير في احتمال حدوث حريق؟ ؟
يجب أخذ معايير مقاومة الانفجار في الاعتبار، ويجب استخدام أجهزة كهربائية مقاومة للانفجار. ممنوع تمامًا استخدام النار المكشوفة
يا بطل، هل ما أعنيه هو عدم الأخذ في الاعتبار حالة التضخم الزائد في ضغط الخزانات في حالة وقوع حريق؟ ؟ شكرًا لك~
يمكن لفتحات التخفيف الطارئة للضغط أن تحل مشكلة الضغط الزائد في حالات الحرائق.
أوه، إنها فتحات التفريغ الطارئة المستخدمة في الخزانات ذات الضغط العادي أو المنخفض. فهل يمكن استخدام فتحات التفريغ الطارئة في الخزانات ذات الضغط العالي؟ ما الفرق بين صمام الأمان وفتحة التفريغ الطارئة؟ شكرًا!
لا يمكن الجزم بذلك، فبعض المواد غير مناسبة؛ فصمامات الأمان تعمل تحت ضغط عالٍ، أما فتحات تخفيف الضغط فهي ملحقات للأجهزة التي تعمل تحت ضغط جوي، وتُستخدم عادةً في الخزانات الكبيرة للتخزين
بالنسبة لخزانات التخزين، وفي حال كانت خطوط نقل الزيت، فإننا عادةً ما نستخدم صمامات تخفيف الضغط من النوع المسطح، ويتم ضبط قيمة تخفيف الضغط عند 0.4 ميجا باسكال
هل يجب تركيب صمام أمان في خزان أفقي للسوائل التي نقطة غليانها 32 درجة مئوية؟
وفقًا لمتطلبات GB50341 وSh3167