Thread Content
Como título: Reformador de producción de hidrógeno a gas natural con capacidad de procesamiento de 13.000 metros cúbicos estándar, horno vertical de cajón cuadrado, 100 quemadores, ventilación forzada, gas de cola PSA + gas natural como combustible. ¿A qué nivel se debe controlar la presión negativa del horno? Dudo que los -40~-80Pa mencionados en Internet. En primer lugar, el fuego de presión negativa no puede ser directo y puede haber una presión positiva parcial en la boquilla del quemador. Lo que controlamos es una presión negativa de aproximadamente -180 Pa (parte superior del horno) y un contenido de oxígeno del 8% (de hecho, es alto por una razón especial). Tengo las siguientes preguntas, por favor dame tu orientación o comentarios y las discutiremos.: 1. ¿Existe una norma específica para el control de presión negativa? He quemado hornos grandes y pequeños. Una pequeña presión negativa está bien para un horno pequeño. Para un horno grande, creo que el control de presión negativa debe considerar condiciones como el fuego, la temperatura de la pared del horno y el equilibrio del intercambio de calor de los gases de combustión. No todos los hornos deben controlarse mediante un valor de presión negativa. 2. ¿Es normal que la presión negativa de nuestro horno fluctúe ±50PA? 3. Cuando instala el convertidor, ¿cuál es el método de control para el soplador o los deflectores de humo y viento? Lo nuestro es agregar deflectores a las salidas de escape y del ventilador, y el motor controla el interruptor del deflector. Hay contraventanas dentro de los deflectores. Siento que este método de control tiene poca capacidad de ajuste. ¿Qué buenos métodos de control ha utilizado? Gracias, esperando en línea.
Jaja, el volumen de circulación de mis gases de combustión es de decenas de miles de metros cúbicos. No puedes ajustar esto
Una vez determinada la apertura del deflector, no la ajuste a voluntad. Después de todo, el efecto de ajuste del deflector eléctrico es deficiente. Se recomienda ajustar el ventilador de tiro inducido con un convertidor de frecuencia para ahorrar energía. 13.000 materias primas. La capacidad de producción de hidrógeno puede llegar a 40.000-50.000. ¿Está diseñado para producir hidrógeno por 50.000 yuanes?
La capacidad de producción de hidrógeno es de 35.000. Hay dificultades en la conversión de frecuencia en el motor, motor de alto voltaje de 6000 V. El deflector se da y la presión negativa fluctúa por sí sola. ±50Pa