Die Wasserturbinenpumpen bei uns sind in zwei Phasen konzipiert und versorgen gleichzeitig auch andere Kompressoren mit Wasser. Es gibt viel Puffer. Ursprünglich wollte man die Frequenz ändern, aber es gab ein Problem: Wenn man die Frequenz der Zirkulationspumpe ändert, sinkt der Druck stark. Können also keine zentrifugalen Pumpen ihre Frequenz anpassen? Außerdem betrug der Druck im Luftkompressor während des frühen Betriebs 0,3 MPa. Jetzt ist der Druck aufgrund der Anpassung der Wassermenge für den Kompressor auf 0,36 MPa gestiegen; daher ist geplant, den Druck des Zirkulationswasserpumpens zu senken. Dann habe ich eine Frage: Ist es effektiver, den Auslass der Zirkulationswasserpumpe zu schließen, oder ist es effektiver, den Zirkulationswasserkreislauf vor dem Start der Luftkompressor zu öffnen? Ist es auch möglich, die Frequenz der Zirkulationspumpe zu ändern?
Die Auslassventile der zyklischen Wasserpumpen müssen in der Regel nicht vollständig geöffnet werden. Es ist wichtig, sich die Leistungskurve sowie den Druck anzusehen, um sicherzustellen, dass der Druck am Pumpenauslass auf dem gewünschten Niveau liegt. Wenn der Systemdruck hoch ist, kann man die Öffnungsgrade der Rückflussventile der Wärmeaustauscher erhöhen.
Die Auslassventile der Zirkulationswasserpumpe sind richtig eingestellt, die Umleitungsventile können feinjustiert werden (die Parameter können über DCS oder PLC eingestellt werden)