Thread Content
تبلغ مساحة منطقة التخزين في إحدى شركات النقل والتخزين 300 متر × 300 متر، وتضم 8 مستودعات كانت تُستخدم في الأصل لتخزين البضائع العادية. قبل 3 سنوات، قامت شركة التخزين والنقل، دون إجراء أي تعديلات تقنية أو الحصول على موافقات، بتحويل المستودعات رقم 1 و4 و6 لتخزين المواد الكيميائية الخطرة. في تمام الساعة 12:18 من يوم 14 مارس 2008، وقع انفجار أول في المستودع رقم 4 في منطقة التخزين، وبعد 12 دقيقة، وقع انفجار آخر في المستودع رقم 6. أدى هذان الانفجاران إلى نشوب حريق، وازدادت شدة الحريق تدريجيًا، ثم وقعت عدة انفجارات صغيرة لاحقًا. عند وصول فرقة الإطفاء إلى الموقع، اكتشفوا أن صنابير الإطفاء لا تُفرغ المياه، كما كان خزان المياه الخاص بالإطفاء فارغًا. لذلك، تم العثور على مصدر للمياه على بعد كيلومتر واحد، وبدأت فرق الإطفاء على الفور في عمليات إخماد الحريق والإنقاذ. قبل وقوع الحادث، كان هناك 5 أطنان من بيروكسيد الهيدروجين مخزنة في المستودع رقم 1؛ و10 أطنان من كبريتيد الصوديوم، و40 طنًا من بيرسلفات البوتاسيوم، و10 أطنان من برمنجنات البوتاسيوم، و130 طنًا من حمض الأكساليك، و50 طنًا من مسحوق الغسيل مخزنة في المستودع رقم 4؛ أما في المستودع رقم 6، فكان هناك 15 طنًا من الكبريت، و4 أطنان من التولوين، و10 أطنان من إيثيل فورمات. أدى الحادث إلى وفاة 15 شخصًا، وإصابة 36 آخرين بجروح خطيرة، كما تم إجلاء ما يقرب من عشرة آلاف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تضررت أو دُمرت مساحة 39000 متر مربع من المباني، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكيميائية. وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 120 مليون يوان. وفقًا للسيناريو المذكور أعلاه، أجب عن الأسئلة التالية: (اختر الإجابات الصحيحة). 1. وفقًا لـ “معايير تحديد المصادر الخطرة الكبيرة” (GB18218—2000)، (قسم مهندسي السلامة في موقع غلوبال نت يقدم لكم هذه المعلومات)، بخصوص نتائج تحديد المصادر الخطرة الكبيرة في منطقة التخزين هذه، أي من العبارات التالية صحيحة؟ ( ). أ. المستودع رقم 1 يشكل مصدر خطر كبير.ب. المستودع رقم 4 يشكل مصدر خطر كبير.
ج. المستودع رقم 6 يشكل مصدر خطر كبير.
د. منطقة التخزين تشكل مصدر خطر كبير.
هـ. منطقة التخزين لا تشكل مصدر خطر كبير.
2. في هذه الحالة، السبب المباشر الأكثر احتمالًا للانفجار الأول هو ( ). أ. حدوث تفاعل عند خلط المؤكسدات مع المختزلات.
ب. عدم وجود مسافة كافية بين المستودعات.
ج. كمية حمض الهيدروكلوريك المخزنة تصل إلى 130 طنًا.
د. كمية بيكربونات البوتاسيوم المخزنة تصل إلى 10 أطنان.
هـ. سوء إدارة المستودعات.
3. العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انفجار بخار التولوين تشمل ( ). أ. تصل نسبة خليط بخار التولوين مع الهواء إلى الحد الانفجاري
ب. تزيد الرطوبة النسبية للبيئة عن 50%
ج. مساحة مفتوحة
د. مصدر إشعال
هـ. مساحة مغلقة
4. تشمل التدابير التقنية الأمنية التي يجب اتخاذها في منطقة التخزين هذه ( ). أ. تركيب أجهزة للكشف عن الغازات القابلة للاشتعال وإصدار إنذارات في حالة حدوث ذلك.
ب. استخدام أجهزة كهربائية مقاومة للانفجار داخل المستودعات.
ج. اتخاذ تدابير للفحص الدوري لضمان السلامة.
د. اتخاذ تدابير لمنع الانفجارات أو تقليل آثارها.
هـ. اتخاذ تدابير للتعامل مع الحالات المخالفة للقواعد.
5. وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، فإن ما يجب أن يُحتسب ضمن الخسائر المباشرة الناجمة عن هذا الحادث هو ( ). أ. الممتلكات المتضررة في حوادث الحرائق والانفجارات
ب. تكاليف الإطفاء والإنقاذ
ج. تكاليف علاج المصابين
د. تكاليف معالجة التلوث في الأنهار المحيطة نتيجة الحادث
هـ. أجور العمال في المستودع الذين تغيبوا عن العمل بسبب الإصابات
الإجابة الصحيحة والتحليل:
1. وفقًا لـ “معايير تحديد المصادر الخطرة” (GB18218—2000)، فإن العبارة الصحيحة بخصوص نتائج تحديد المصادر الخطرة في منطقة التخزين هذه هي (د). أ. المستودع رقم 1 يشكل خطرًا كبيرًا
ب. المستودع رقم 4 يشكل خطرًا كبيرًا
ج. المستودع رقم 6 يشكل خطرًا كبيرًا
د. منطقة التخزين بأكملها تشكل خطرًا كبيرًا
هـ. منطقة التخزين لا تشكل خطرًا كبيرًا
【التحليل】: تبلغ مساحة منطقة التخزين في الشركة 300 متر × 300 متر، والمسافة بين كل مستودع والآخر أقل من 500 متر، لذلك فإن منطقة التخزين بأكملها تشكل خطرًا كبيرًا. 2. في هذه الحالة، السبب المباشر الأرجح للانفجار الأول هو (أ). أ. تفاعل بين المؤكسدات والمختزلات عند تخزينهما معًا
ب. عدم كفاية المسافة الآمنة بين المستودعات
ج. كمية تخزين حمض *ao تصل إلى 130 طنًا
د. كمية تخزين برمنجنات البوتاسيوم تصل إلى 10 أطنان
هـ. فوضى في إدارة المستودعات
【التحليل】: حدث الانفجار أولاً في المستودع رقم 4 بمنطقة التخزين؛ حيث كان المستودع يحتوي على 10 أطنان من كبريتيد الصوديوم، و40 طنًا من بيروسلفات الأمونيوم، و10 أطنان من برمنجنات البوتاسيوم، و130 طنًا من حمض *ao، و50 طنًا من مسحوق الغسيل. برمنجنات البوتاسيوم هو مؤكسد قوي، بينما كبريتيد الصوديوم وبيروسلفات الأمونيوم وأسيتات الأمونيوم هي مواد مختزلة قوية؛ وعند خلطها معًا، فإنها تتفاعل بشكل عنيف، وقد يؤدي ذلك إلى انفجار. 3. تشمل العناصر الأساسية لانفجار بخار التولوين المتبخر (AD). أ. تصل نسبة خليط بخار التولوين مع الهواء إلى الحد الأقصى اللازم لحدوث انفجار.
ب. درجة الرطوبة النسبية في البيئة تتجاوز 50%.
ج. مكان مفتوح.
د. مصدر للإشعال.
هـ. مكان محدود.
【التفسير】: المكونات الأساسية لحدوث انفجار للبخارات القابلة للاشتعال تشمل مصدر الإشعال، بالإضافة إلى وصول نسبة خليط البخارات القابلة للاشتعال مع الهواء إلى الحد الأقصى اللازم لحدوث انفجار. 4 تشمل التدابير الفنية الأمنية التي يجب اتخاذها في منطقة التخزين هذه ( ABD). أ. تركيب أجهزة للكشف عن الغازات القابلة للاشتعال وإصدار إنذارات في حالة حدوث ذلك.
ب. استخدام أجهزة كهربائية مقاومة للانفجار داخل المستودعات.
ج. تدابير التفتيش الأمني.
د. تدابير مقاومة الانفجار وعزله وتخفيف آثاره.
هـ. تدابير التعامل مع المخالفات.
【التحليل】: تدابير التفتيش الأمني وتدابير التعامل مع المخالفات تعتبر من تدابير الإدارة الأمنية. 5. وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، فإن ما يجب أن يُدرج ضمن التكاليف الاقتصادية المباشرة لهذا الحادث هو (ABCE). أ. الممتلكات التي تضررت نتيجة الحرائق.
ب. تكاليف مكافحة الحرائق والإنقاذ.
ج. تكاليف علاج المصابين.
د. تكاليف تنظيف الأنهار المحيطة نتيجة التلوث الناجم عن الحادث.
هـ. رواتب موظفي المستودعات الذين لا يستطيعون العمل بسبب إصاباتهم.
【الشرح】: نطاق الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الحادث هو:
(1) التكاليف الناتجة عن الإصابات أو الوفيات، وتشمل تكاليف العلاج (بما في ذلك تكاليف الرعاية)، وتكاليف الجنازات والمساعدات المالية، بالإضافة إلى تكاليف فقدان القدرة على العمل. (2) تكاليف المعالجة اللاحقة، وتشمل التكاليف الإدارية لمعالجة الحادث، وتكاليف الإنقاذ في موقع الحادث، وتكاليف تنظيف الموقع، وغرامات الحادث وتكاليف التعويض. (3) قيمة الخسائر المادية، وتشمل قيمة خسائر الأصول الثابتة وقيمة خسائر الأصول المتداولة.