Thread Content
इंस्टॉलेशन कंपनी ने केबल लगाते समय गलती से तारों को गलत जगह पर लगा दिया। MCC से DCS तक जाने वाले विद्युत संकेतों (चालू/बंद, खराबी, धारा) संबंधी तारों को तापमान-संतुलन हेतु उपयोग में आने वाले केबलों के रूप में ही लगा दिया गया। क्या ऐसे में भी इन केबलों का उपयोग किया जा सकता है? प्रत्येक टुकड़े की लंबाई लगभग 30 मीटर है।
हाँ, कोई समस्या नहीं। बस थोड़ा सा तार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसे आपातकालीन उद्देश्यों हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है: lol
जब प्रतिस्थापन तार का उपयोग सामान्य तार के रूप में किया जाता है, तो ऐसा लगता है मानो सर्किट में एक थर्मोकपल जुड़ गया हो। यदि प्रतिस्थापन तार के दोनों सिरों पर तापमान में अंतर होता है, तो वहाँ थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न होता है। चूँकि नियंत्रण संकेतों को भी इसी तार के माध्यम से ही भेजा जाता है, इसलिए अतिरिक्त त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे डिस्प्ले/नियंत्रण प्रणाली में त्रुटियाँ आ जाती ह; यदि इसका उपयोग बिजली स्रोत के रूप में किया जाए, तो उच्च प्रतिरोध के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।~~~
चालू/बंद होना, खराबी होना – ये सभी स्विचिंग संकेत हैं। कंपेन्सेशन वायरों से भले ही थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न हो, लेकिन वह mV स्तर का ही होता है; इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करंट सिग्नल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर यह तो 4–20mA ही है… फिर गर्मी कैसे हो सकती है? :अगर lol को गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया जाए, तो कोई बात नहीं।
यदि विद्युत संकेत स्विचिंग रूप में ही आता है, तो कोई समस्या नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं। तापमान-संतुलन हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री केवल तांबा ही नहीं होती; इसका विकल्प नहीं हो सकता।
राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, 7 प्रकार के कंपेंसेशन वायर होते हैं। B, R, S3 प्रकार के थर्मोकपलों में, क्षतिपूरक तार उनके संबंधित तांबे के तार ही होते हैं। जबकि अन्य 4 प्रकार के थर्मोकपलों में उपयोग होने वाले क्षतिपूरक तारों की सामग्री लगभग समान ही होती है; अंतर केवल धातु की सांद्रता में होता है। अतः, केवल पहले 3 प्रकार के कंपेन्सेशन वायर ही विद्युत संकेतों के संचरण हेतु उपयुक्त हैं; बाकी 4 प्रकार के कंपेन्सेशन वायरों का उपयोग कभी भी सामान्य वायरों के रूप में नहीं किया जा सकता।
इसमें कोई समस्या नहीं है, इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए इसका शील्डिंग प्रभाव भी अच्छा है। वैसे भी, इसकी दूरी सिर्फ 30 मीटर है; इसलिए निश्चिंत रहकर इसका उपयोग करें