温度補償ケーブルは電気信号ケーブルとして使えますか?

2016-07-18View Original

Thread Content

設置業者がケーブルを敷設する際に線を間違え、MCCからDCSへの電気信号(運転、停止、故障、電流)用のケーブルを温度補償用ケーブルとして敷設してしまいましたが、これを使用しても大丈夫でしょうか?長さは1本あたり約30Mです。
Reply #22016-07-18
大丈夫です、問題ありません。少し線が無駄になるだけで、予備線として使えますよ:lol
Reply #32016-07-18
補償導線を通常の導線として使用する場合、回路に熱電対が直列に接続されたことに相当し、補償導線の両端に温度差があると熱起電力が発生します。制御信号を伝送する際にこの熱起電力が影響を与え、追加的な誤差が生じて表示制御に誤りが生じます;電源として使用する場合、抵抗値が大きいため過度に発熱し、事故を引き起こす可能性があります~~~
Reply #42016-07-18
運転、停止、故障はスイッチ量の信号であり、補償導線が熱電位を発生させてもmVレベルなので影響はありません。電流信号を流しても影響ないよ、4~20mAのだけじゃん、どうして発熱するの?:lol、間違えて使っても大丈夫。問題ないよ。
Reply #52016-07-19
電気がスイッチ信号なら問題ありません
Reply #62016-07-19
絶対にダメだよ。温度補償線の材質は銅だけではなく、代用することはできないんだ
Reply #72016-07-19
国標によると、補償導線の目盛り番号は7種類あります。B、R、Sの3種類の熱電対の補償導線はそれぞれ対応する銅線であるが、他の4種類の熱電対に使用される補償導線はその材質が基本的に同じで、違いは金属成分の含有量だけである。したがって、電気信号の伝送を基本的に満たすことができるのは最初の3種類の補償導線のみであり、他の4種類の補償導線は決して通常の導線として使用してはならない。
Reply #82016-07-19
これは問題なく、基本的に使えます。元々内部抵抗が非常に小さく、シールド効果も悪くありません。しかも30mしかないので、安心してご使用ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.