16. De acuerdo con las normas de diseño contra incendios para las empresas petroquímicas, existen dos tanques para líquidos inflamables de clase A-B, cuya capacidad total es de 1100 m³. Se trata de tanques con techo flotante. Debido a las limitaciones en el diseño del suelo, su diámetro no puede superar los 10 m. Al diseñar la disposición de estos dos tanques en superficie, ¿cuál debe ser la distancia de separación entre ellos para evitar riesgos de incendio? A 8.6 B 5.6 C 9.5 D 4. Elijo D, ¿verdad? Quedo a la espera de sus correcciones.
Reply #22016-07-19
Usted calcula el diámetro en 10 metros y la distancia entre ellos en 0,4D, ¿verdad? Pero según la normativa de la industria petroquímica, se establece que D es el diámetro del tanque más grande adyacente; en el caso de tanques cuyo volumen es superior a 1000 litros, se toma el valor mayor entre el diámetro y la altura. De esta manera, H resulta ser 14 metros, y la distancia es de 5.6. No sé si está correcto, espero que algún experto lo verifique.
Reply #32016-07-19
Lo siento. ¿Cómo calcular la altura?
Reply #42016-08-04
Según un volumen de 1100 m³ y un diámetro de 10 m, se puede calcular que la altura es de aproximadamente 14,01 m. Según la normativa de la industria petroquímica, nota 1: D es el diámetro del tanque más grande adyacente; para los tanques cuyo volumen supera los 1000 litros, se toma el valor mayor entre el diámetro y la altura. La distancia es de 14,01*0,4=5,6 m

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.