Thread Content
لقد حصلت شركتنا مؤخرًا على مشروع لمركز بيانات قائم على الحوسبة السحابية، وبسبب عدم اكتمال المستندات التصميمية، طلبنا المساعدة من شركة شانغهاي تشوان. يوجد في هذا المشروع خزانان لتخزين الطاقة الباردة، يُستخدمان لتوفير الماء البارد لأجهزة التكييف. مادة صنع هذين الخزانين هي الفولاذ الكربوني، وسعتهما 15000 متر مكعب، وضغط العمل في النظام 0.8 ميجا باسكال، وقطرهما 28000 مم، وارتفاعهما 25000 مم. بعد تشغيل النظام، يكون المائع الموجود داخل الخزانين عبارة عن ماء، ودرجة حرارته تتراوح بين 5 درجات مئوية و30 درجة مئوية. ووفقًا لتعريف الخزانات تحت الضغط، أعتقد أن هذين الخزانين يلبيان معيارين فقط، ولا يلبيان المعيار المتعلق بأن “المائع الموجود داخل الخزان يكون غازًا أو غازًا مسالًا أو سائلًا يكون درجة حرارة العمل الخاصة به أعلى من أو تساوي نقطة الغليان القياسية”. لكن بعض الشركات تعتبرهما خزانات تحت الضغط، وبما أنني لا أفهم هذا الموضوع جيدًا، فأنا مرتبك قليلاً. أرجو من الجميع توضيح ذلك لي، شكرًا جزيلًا.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hlcl في تاريخ 19/7/2016 الساعة 16:59، وذلك وفقًا لمعايير تصميم وتصنيع الأوعية الضغطية، وليس وفقًا لمعايير إدارتها. هل يوجد فضاء غازي في خزان تخزين الطاقة الحرارية؟ إذا كان هناك فضاء غازي، فيجب أيضًا التعامل معه وفقًا للوائح الخاصة بالخزانات تحت الضغط.
قطر 28 مترًا؟ ارتفاع 25 مترًا؟ هل هو بهذا الحجم الكبير؟
أولاً، هذا بالتأكيد خزان ضغط! يجب تصميمه وبناؤه وفقًا للمعيار GB150 أو JB4732، أما بالنسبة لما إذا كان يخضع لـ “لوائح الضغط” أم لا، فيعتمد ذلك على وجود فراغ غازي فوق سطح السائل أثناء العمل الطبيعي؛ فإذا كان حجم الفراغ الغازي أكبر من 25 لترًا، فيجب أن يخضع لـ “لوائح الضغط”. هذا احتمال كبير. إذا كان حجم الفراغ الغازي فوق سطح السائل أقل من 25 لترًا، فلا يخضع لأحكام “المواصفات الخاصة بالسعة”.
أمم، هناك أيضًا خزان تخزين بارد أصغر حجمًا، بسعة 11000 متر مكعب، وذلك لأن تكلفة الكهرباء مرتفعة نهارًا ومنخفضة ليلاً؛ فيُخزن التبريد ليلاً داخل خزان التخزين البارد لاستخدامه نهارًا
شكرًا على الرد، أرى الآن عقد المقاولة العامة لدينا، ولا يوجد أي مستندات، بل لا نعرف حتى اسم مكتب التصميم، كما أننا لا نعرف ما إذا كان هناك فراغ غازي فوق خزان تخزين الطاقة الحرارية أم لا
شكرًا لردك، لقد تعلمت. بالنسبة لشخص غير متخصص مثلي، فإن مجرد النظر إلى تعريف خزانات الضغط يؤدي إلى سوء فهم
يبدو أن التركيز في خزانات تخزين الطاقة الحرارية يكون على العمليات، كما أن التركيبات المستخدمة مختلفة أيضًا. يبدو أن الشرح دقيق للغاية.
أولاً: 1. ضغط النظام ≠ ضغط الخزان; 2. حسب علمي، من المستحيل أن تستخدم مراكز الحوسبة السحابية من نوع IDC خزانات بحجم 15000 متر مكعب، أما في حالة كونها مصادر طاقة إقليمية فقد يكون ذلك ممكنًا. ٣. إن معيار GB150 “الخزانات تحت الضغط” و“لوائح المراقبة التقنية لسلامة الخزانات تحت الضغط الثابتة” (المشار إليها اختصارًا بـ “لوائح الخزانات”) ليست نفس الشيء. إنها، وفقًا لـ «لوائح السلامة»، بالتأكيد أوعية ضغط تخضع لمعيار GB150. المعيار GB150 “الخزانات تحت الضغط” أوسع نطاقًا.
١. كخزان لتخزين المياه، من المؤكد وجود فضاء غازي. 2. يوجد مؤشر مهم لتقييم الخزانات تحت الضغط، وهو حاصل ضرب الضغط في الحجم، أي حاصل ضرب الضغط في الكمية الموجودة داخل الخزان. يوجد بعد مواصفات الضغط جدول لتحديد فئات الخزانات، انظر إليه وسوف تفهم. 3. خزانات الضغط المختلفة تخضع لدرجات متفاوتة من الرقابة وفقًا لمواصفات الضغط، فبعضها يكفي أن يتم تصميمه وتصنيعه وفقًا لهذه المواصفات. يبدو أن صاحب المشاركة شخص مسؤول ومهتم جدًا، أنصح بقضاء نصف يوم لمراجعة اللوائح، واستغلال هذه الفرصة لفهم كل شيء بشكل كامل :)
إن وجود فضاء غازي يعني وجود خزان للضغط، ومن المؤكد أن حجم الفضاء الغازي يتجاوز 0.03 متر مكعب، فكيف يمكن لمثل هذا الخزان ألا يحتوي على فضاء غازي؟