当社の貧液ポンプのPLCシステムが、振動によって頻繁に停止してしまいます。しかし、振動センサーの動作は正常であり、計測器のアースと電源側の間には約12Vの電位差があります。干渉が原因ではないかと考えていますが、干渉源は現時点では特定できていません。この電位差を解消したいのですが、計測器の負極とアースを接続することができません(電力が切れてしまう)。皆さん、どうか原因を診断していただけませんか
Reply #22016-07-22
規格によれば、計器は電気工場のアース網に接続されなければならず、そうでないと電位差が生じます。
Reply #32016-07-22
わからなければ、勝手にやるな。工場のアースはどうやっても一つしかなくて、わかるよね?そうでなければ電位差が生じてしまう。計測機器に詳しい人ならPアースを知ってるだろう。
Reply #42016-07-24
配線図を示すのが最善です。計器と制御システムの接続では、よくこのような状況が起こります。接地方法は確かに重要で、どうしても解決しにくい場合は、隔離する方法で接続することができます;または、計器側をアースフリーで処理できるかどうか。
Reply #52016-07-25
計器側のアースと電気側のアースが別々の場合、12Vの電位差は存在してはいけません。電気側に問題があるか、計器側に問題があるか、電気側でグラウンドが共有されているか、または漏電する機器があるかのどれかです。 接地を確認し、接地抵抗を測定することをお勧めします。それでも解決しない場合は、リレーを使って電気計器の電源を切り離すことを検討してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.