¿Podría indicarme cómo convertir la resistencia eléctrica de un termorresistente PT100 en temperatura?

2016-07-22View Original

Thread Content

Pido consejo a los expertos: ¿cómo se realiza la conversión entre la resistencia del termorresistor PT100 y la temperatura, en el rango de -200 a 500°? Se trata de un sistema de dos cables. Si la señal llega al módulo de temperatura, este solo recoge la señal del termorresistor. La distancia entre el termorresistor y el módulo es de 80 metros; ¿podría esto causar interferencias en la medición de la temperatura? ¿Cuál sería el grado de dichas interferencias? Gracias a todos los conductores experimentados por su orientación.
Reply #22016-07-22
El sistema de dos líneas genera interferencias; se utiliza el sistema de tres líneas
Reply #32016-07-22
La resistencia térmica debe utilizarse en un sistema de tres o cuatro cables; el uso de solo dos cables afecta la precisión de la medición.
Reply #42016-07-22
Si el PT100 no está sujeto a cambios de temperatura, siempre funciona en sistema de tres o cuatro cables; no existe un sistema de dos cables. En ese caso, se puede considerarlo como si tuviera dos cables, pero solo se realiza un cortocircuito en los extremos, lo cual no permite compensar la resistencia en línea.
Reply #52016-07-23
El sistema de dos hilos no puede compensar la resistencia de los cables; para ello, se utiliza el sistema de tres hilos.
Reply #62016-07-23
Probablemente, debido a las condiciones adversas del lugar o para facilitar la observación, el medidor secundario se instala por separado de la resistencia térmica, en una ubicación distinta. El propietario no necesita preocuparse demasiado; el cable de señal de la resistencia térmica está instalado según lo requerido y su blindaje está bien conectado a tierra, así que los 80 metros no representan un problema. Hemos usado distancias de 200 o 300 metros; no hay problema.
Reply #72016-07-24
Esos expertos de arriba ya han respondido a tu segunda pregunta. Yo responderé a tu primera pregunta: según la norma nacional JB/T 8622-1997 “Requisitos técnicos y tablas de calibración para resistencias termopar de platino en aplicaciones industriales”, la resistencia de una resistencia termopar de platino con revestimiento de clase A a 0°C es de 100,00 Ω; El error permitido es: ±(0,15°C + 0,002|t|). Dado que cuando la temperatura es de 0°C, 0,002|t| = 0, el error permitido es de ±0,15°C; por lo tanto, el valor de resistencia correspondiente es de ±0,6Ω
Reply #82016-08-01
Cambie directamente por un transmisor integrado. Aun así, agradezco mucho las respuestas de todos. Hay que medir la resistencia total del cable de 2*80 metros, r. Para obtener una medición precisa, se debe utilizar el método de cuatro cables. Al usar dos cables, es necesario restar la resistencia de los terminales del multímetro. Me gustaría aprender cómo se hace exactamente el método de cuatro cables, basándome en la experiencia de los más experimentados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.