Thread Content
١. صاحب المنشور يقوم هنا بتركيب جهاز جديد، ويستعد لتشغيله. لم يتم تنظيف نظام المياه المتداول كيميائيًا أو تغطيته بطبقة واقية، لكن تم غسل شبكة الأنابيب مسبقًا (ولم يمر الماء عبر أنظمة التصفية الجانبية وأبراج التبريد)، وكانت عينات المياه المأخوذة من نهاية أنابيب العودة صافية للعين المجردة. ٢. يتم الآن اختبار الضاغط، مع تشغيل نظام الترشيح الجانبي (الترشيح بالرمل) وبرج التبريد، لكن الماء يصبح أكثر عكارة، ولونه كلون مياه الأنهار أثناء هطول الأمطار الغزيرة. تم أخذ عدة عينات، وتُركت لمدة 4 ساعات تقريبًا، لكنها ظلت معكرة، ويبدو أن لونها أرجواني فاتح، كما ظهرت كمية قليلة من الرواسب في قاع الزجاجة. يُشتبه في تآكل الأنابيب، أو تراكم الغبار بكميات كبيرة داخل برج التبريد أثناء فترة البناء. ٣. نظرًا لأن جودة الصور سيئة للغاية، فلن يتم رفعها. لنناقش معًا، ونرى ما هي الأسباب المحتملة لهذا الوضع. شكرًا للجميع:lol
يظل نظام الغشاء المسبق غير المنظف يسبب التآكل، فمجرد استخدام الماء لا يكفي لتنظيفه. قم بالتغليف المسبق عبر الإنترنت
هناك مواد خاصة للتنظيف والمعالجة المسبقة… أتذكر أن الماء كان متسخًا جدًا بعد عملية المعالجة المسبقة؛ كان هناك رواسب في القاع، وفي الجزء العلوي كان هناك الكثير من الرغوة القذرة… لذا، فإن التنظيف والمعالجة المسبقة ضروريان بالفعل
يُنصح بتغيير فلتر المياه في دورة لوتهول
وفقًا للوصف، يبدو أن التآكل داخل النظام هو السبب في ارتفاع درجة العكارة، ولا يؤدي التآكل إلى ارتفاع العكارة فحسب، بل يسبب أيضًا مجموعة من الآثار الأخرى. يُنصح بالإسراع في إجراء عملية التنظيف والطلاء الواقي، وإلا فإن الوضع سيزداد سوءًا.
شكرًا، يجب بالتأكيد عمل الطبقة الواقية، لكن يجب الانتظار قليلاً.
إذا لم يكن من الممكن إجراء عملية التنظيف والتغليف في وقت قصير، فيمكن التواصل مع موردي مواد الصيانة للمياه المستخدمة في الأنظمة، لإضافة مواد كيميائية خاصة تساعد في حماية النظام. لقد واجهت هذه المشكلة من قبل، وكانت النتائج جيدة.