حول استخدام برنامج المحاكاة S7-PLCSIM لأجهزة S7-400

2016-07-27View Original

Thread Content

أنا شخصيًا عند استخدام S7-PLCSIM في STEP7، عند تشغيل خاصية المحاكاة وتحميل البرنامج إلى وحدة المعالجة المحاكاة، يظهر أن وحدة المعالجة غير متصلة. أرجو من الجميع، هل من الضروري تحديد نوع الواجهة عند استخدام برامج المحاكاة؟ كيف يمكن تنزيل البرنامج إلى وحدة المعالجة المتخيلة لمحاكاة البرنامج؟
Reply #22016-07-28
نعم! يجب ضبط SET PG/PC، ارجع إلى طريقة اتصال الشبكة الخاصة بك.
Reply #32016-07-28
افتح إعدادات واجهة set pg-pc، وعادةً ما يكون التعيين على plcsim (mpi) كافيًا، ويمكن أن يكون ما بين الأقواس mpi أو tcp-ip أو iso، لكن بالطبع mpi هو الخيار الأسهل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.