Thread Content
¿Cómo determinar el rango de medición del medidor de flujo si conoce el caudal máximo y el caudal normal del medidor de flujo? Por ejemplo, si el caudal máximo es 900 y el caudal normal es 750, ¿puede el rango de medición ser 1500? ¿Cómo determinar si a veces solo hay tráfico normal? Perdón por las molestias, dioses.
No hay una afirmación fija al respecto. Diferentes personas pueden considerarlo de manera diferente. En términos generales, el rango es de 1,1 a 1,5 veces el caudal máximo. Si solo hay condiciones de operación, la selección debe ser al menos 2 veces las condiciones de operación. Esto es* Respecto al tema de los hábitos, no tengo mucha explicación, solo depende de mis sentimientos. En definitiva, basta con cubrir un poco más el caudal máximo
Lo que dijiste arriba es correcto. Es posible encontrar varios calibres adecuados. El de mayor calibre tiene una menor caída de presión. Generalmente se elige el de mayor calibre. Debe combinarse con los requisitos del proceso.
También tiene algo que ver con el caudalímetro que elijas. Si el caudalímetro que elige tiene un rango de medición pequeño, como una placa de orificio, se recomienda reducir el rango de medición, generalmente no más del 120 %. Si elige un caudalímetro con un amplio rango de medición, como un medidor de vórtice, puede aumentar el rango de medición al 150 %.
Gracias por tu orientación, pero hay una cosa que no entiendo del todo: las llamadas condiciones de funcionamiento. . ¿Cuál es el concepto?
Xie Dashen señaló, bueno, ¿eso significa que según los datos que calculé, hay dos calibres, uno es 25 y el otro es 50, los cuales cumplen con los requisitos? En este momento, si el diámetro de la tubería es 25, entonces es mejor para mí elegir 25.; Si el diámetro de la tubería es 50, ¿elige 50?
Gracias al consejo del Maestro Xie, significa que el más básico debe ser mayor que el caudal máximo, pero cuánto se debe juzgar en función de la experiencia y cosas por el estilo, siempre y cuando no sea demasiado alto, ¿verdad?
Generalmente, el diámetro es menor que el diámetro de la tubería y no puede ser mayor que el diámetro de la tubería. Si hay muchas opciones para el diámetro de la tubería, es mejor elegir una más grande. Por ejemplo, la tubería es DN50. Según las condiciones y cálculos proporcionados por el proceso, se encuentra que el diámetro del caudalímetro es DN25 y DN40, por lo que se elige DN40.
¿Es un caudalímetro electromagnético? Generalmente, se selecciona entre 1,3 y 1,5 veces el caudal máximo para establecer el rango de medición. Si existe un software de cálculo especial y el diámetro de la tubería del medidor de flujo se calcula en función de los datos, es mejor seleccionar el medidor de flujo en función de los resultados del cálculo. Si se cambia, la precisión tendrá un gran impacto.
Las condiciones de operación son el rango de flujo bajo condiciones de operación comunes (generalmente condiciones de diseño)
Solo lo pensé en mi cabeza, siempre y cuando pueda cubrir el flujo máximo.