تحكم إشارة 4-20 مللي أمبير في الصمام التنظيمي الكهربائي

2016-07-28View Original

Thread Content

نظام التحكم في درجة الحرارة والضغط الثابتين لخط إنتاج الكرتون، يحتوي على جهاز PLC من شركة تيادا بالإضافة إلى وحدات للإدخال والإخراج الرقمي. تم توصيل وحدة الإدخال الرقمي (04AD) بـ 7 أجهزة استشعار لمستوى السائل، بالإضافة إلى 3 أجهزة استشعار للضغط. وحدة الإخراج التناظري (04DA) متصلة بثلاث صمامات تحكم كهربائية. ثلاثة صمامات تنظيم الجهد، الجهد الكهربائي هو 220 فولت، وإشارة الإدخال هي 4-20 ميلي أمبير. طول كابل وحدة الإخراج التناظري إلى صمام التحكم الكهربائي هو 200 متر. مصدر الطاقة ذو التيار المستمر هو 350 واط بجهد 24 فولت (لتغذية مستشعرات مستوى السائل ومستشعرات الضغط). الآن نواجه مشكلة، حيث أن إشارة 4-20 ميلي أمبير الصادرة عن PLC لا تستطيع التحكم في الصمام التنظيمي الكهربائي. بعد توصيل الإشارة، يتحرك صمام التحكم الكهربائي ثم يتوقف (كأنه يرتجف قليلاً). من الطبيعي أن يُظهر جهاز القياس متغيرات إخراج PLC في نطاق 4-20 ميلي أمبير. استخدمت جهاز توليد الإشارات من فورلوك لاختبار صمام التحكم الكهربائي، وقد عمل الصمام بشكل طبيعي على نطاق فتحة يتراوح بين 0-100%. أعدت خزانة التحكم إلى الشركة لاختبار صمام التحكم الكهربائي، وتبين أنه يعمل بشكل طبيعي، لكن في الشركة يوجد صمام تحكم كهربائي واحد فقط. أود أن أسأل الآن، هل يمكن لإشارة 4-20 ميلي أمبير الصادرة عن جهاز PLC أن تتحكم في جهاز على بعد حوالي 200 متر؟ وهل يمكن لطول السلك أن يؤثر على إشارة 4-20 ميلي أمبير؟ هل هناك حل؟ هل يجب تركيب شيء ما بعد وحدة الإخراج في PLC؟
Reply #22016-07-28
إشارة التيار، يجب ألا يكون هناك مشكلة مع طول 200 متر، وأعتقد أن السبب قد يكون تلف الأسلاك أثناء عملية التوصيل...
Reply #32016-07-28
يجب عليك قياس ما إذا كانت إشارة 4-20 ميلي أمبير الصادرة من PLC صحيحة عند مخرج الصمام التنظيمي الكهربائي. كما ذُكر أعلاه، قد يكون هناك مشكلة في خط الإشارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر أيضًا في متطلبات وحدة الإخراج في PLC بالنسبة للحمل، وكذلك متطلبات مدخل إشارة الصمام التحكمي الكهربائي من حيث المقاومة الداخلية، أي ما إذا كان كلاهما متوافقًا أم لا.
Reply #42016-07-28
هل الصمام الكهربائي يحتوي على مضخم خدمي مدمج؟ إلى أين يتم توصيل إشارة التغذية الراجعة لموضع الصمام الكهربائي؟ هل هناك جهاز تشغيل يدوي بين PLC والصمام الكهربائي؟ هل تم ضبط معاملات PID في PLC؟ لم يذكر صاحب الموضوع أيًا من هذه الأمور، فكيف يمكن للمستخدمين تحديد المشكلة؟
Reply #52016-07-28
لقد تم استبعاد جميع المشاكل الأخرى باستثناء مشكلة الكابل، فما الذي يجب أن نسأل عنه بعد ذلك؟ يُعتقد أن هناك مشكلة في الاتصال، ولذلك يحدث تذبذب عندما يرسل الـ PLC الإشارات
Reply #62016-07-30
ذهبت أمس إلى الموقع لقياس تيار وحدة الإخراج في الـPLC، مع عدم توصيل صمام التحكم الكهربائي، وطلبت من الـPLC تغيير قيمة الإشارة الخارجة، ثم استخدمت جهاز القياس لفحص إشارة 4-20 ميلي أمبير، وكانت النتيجة طبيعية. تم توصيل الصمام الكهربائي بجهاز القياس المتعدد للفحص، وانخفض التيار من 20 مللي أمبير إلى 5 مللي أمبير فقط. أخيرًا، بعد تركيب وحدة عزل من نوع 4-20MA، أصبح كل شيء طبيعيًا.
Reply #72016-07-30
لا بأس عندما يتصل الـ PLC بصمام تحكم كهربائي واحد فقط. إذا تم توصيل ثلاثة صمامات كهربائية، فسيحدث مشكلة. يبدو الآن أن مقاومة الحمل المسموح بها لمخرج وحدة PLC صغيرة جدًا. (500 يورو). وحدة العزل تعمل بجهد 24 فولت منفصل. المقاومة المسموح بها للحمل هي 800 أوم.
Reply #82016-08-01
لا يمكن استبعاد مشكلة الكابلات، هل الثلاثة كابلات عامة؟
Reply #92016-08-01
أعني، هل يتم توصيله عبر كابل واحد؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.