إلى المصممين: من فضلكم، لا تمزحوا مع عمالنا بهذه الطريقة (4)

2016-07-29View Original

Thread Content

١، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg يوجد تحديد واضح للاتجاه الخاص بالصمام ذو الاتجاه الواحد القابل للرفع والخفض، فأين ذهب ضمير هذا الشخص في مكتب التصميم؟ لا يزال في خط إمداد المواد للجهاز. وبسبب عدم الانتباه إلى هذا التصميم، تم وضع خطط طوارئ متعلقة بهذا الصمام لاحقًا. لا يمكن سوى الانتظار حتى يتوقف العمل لاتخاذ الإجراءات. . . . . . 2، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg يحدث تعارض بين السلم الدوار ومجموعة الصمامات الموجودة أمام الخزانات، مما يسبب مشاكل في تشغيل الخزانات العلوية والسفلية. ٣، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg لم يتم أخذ الفروق الكبيرة في أحجام مقاييس التدفق ذات الجودة العالية بين الشركات المختلفة في الاعتبار، مما أدى إلى أنه بعد تركيب الأنابيب، لا يمكن توفير مساحة كافية لتركيب مقاييس التدفق. ٤، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg لم يتم أخذ مساحة الصيانة أمام صمام التنظيم في الاعتبار. 5، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg مستوى السائل وأنابيب التصريف منخفضان جدًا عن سطح الأرض، مما يؤدي إلى تسرب السائل في كل مكان أثناء عمليات الصيانة. 6، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg بغض النظر عما إذا كنتم تستطيعون الوصول إليه أم لا، فارتفاع هذا الصمام 2.5 متر، وأنا على أي حال لا أستطيع الوصول إليه. . . يُعتقد أن السبب هو عدم وجود مكان لتركيب الأنابيب على المنصة. . . ٧، لاحظت أن هناك صورة في منشور طلب الترشيحات تُظهر رسم تخطيطي لصمام القطع وصمام الإغلاق المُركبين بشكل خاطئ: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg. تذكرت أنني شاهدت بنفسي العديد من الحالات من هذا النوع في الموقع، كما في الصور التالية: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg، http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg. عند تركيبهما بشكل خاطئ، يكون صمام الإغلاق فوق صمام القطع، ومن الصعب تصريف السائل من خلف الضخ. يجب أن يكون صمام التوقف في الأسفل، بينما يكون صمام الإغلاق في الأعلى؛ ويمكن إضافة قطعة قصيرة في المنتصف لتسهيل عملية التصريف، أو يمكن إضافة جهاز تصريف فوق صمام التوقف.
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg
فلتر المياه المستخدم في نظام الإطفاء في منطقة الخزانات: “لا حاجة لوجود مكان خاص لتصريف المياه، فالتصريف يتم بسهولة!” عند التفكيك والتنظيف، يجب فك الأنبوب معه لغسله (وبالطبع هذا أمر غير مريح أيضًا). في الواقع، يمكن تركيب المرشح بزاوية 45 أو 30 درجة. خاتمة اليوم: قم بتصميمك، لكن لا تنسَ أن التصميم موجه في الأساس ليستخدمه العمال.
Reply #22016-07-29
التصميم هو مسؤولية. لكن ذلك يرتبط أيضًا بمستوى الفهم والقدرة على اتخاذ القرار لدى العاملين في مجال البناء والتعديلات لاحقًا، كما أن إضافة بعض الأشياء ناتجة عن الأسلوب البيروقراطي لدى بعض المديرين.
Reply #32016-07-29
السبب الرئيسي لمعظم المشاكل لا يكمن في مكتب التصميم، بل يكمن في الجهة المنفذة للأعمال والمالك نفسه، والتوضيح كالتالي: 1. أولاً، يجب فحص الرسومات، سواء كانت بها أخطاء فعلاً أم لا؛ فلماذا لم يتم تركيب الصمام ذو الاتجاه الواحد في وضع أفقي أثناء التنفيذ؟ لم تقم الجهة المنفذة بطرح هذا الأمر، كما كان يجب على المالك اكتشاف ذلك في الوقت المناسب. 2. من السهل حدوث مثل هذه المشاكل، فبعد كل شيء، لا يلزم استخدام نماذج لفحص ما إذا كانت هناك تداخلات أم لا. طريقة حل المشكلة هي، على سبيل المثال، إزالة الدرابزين على الجانب الأيسر، ثم إضافة منصة صغيرة للانتقال بينهما. ٣. يجب أن يكون طول القسم المستقيم عند مدخل مقياس التدفق 20D، وعند المخرج 10D؛ ويبدو من الصور أن هذا الشرط غير متحقق. ٤. كما في الفئة ١. ٥. كما في الفئة ٢. ٦. إذا كان من الممكن تركيب الصمام بهذه الطريقة فقط، فلا بد من إضافة منصة للتشغيل. علاوة على ذلك، هل يمكن للأشخاص الصعود إلى منصة فولاذية ثنائية الطبقات بهذه البساطة؟ يبدو أن مستوى الصلابة غير كافٍ على الإطلاق، يبدو أنه لم يتم تصميمه بشكل صحيح. من الأفضل عدم استخدامه حتى يتم تعزيزه، فالسلامة أولاً. ٧. يكفي تصحيح الخطأ، لكن لم أرَ دعامات لأنابيب التصريف؛ فاعتبرت الضخّاء دعامات، لنصحح ذلك معًا. ٨. من المؤكد أن موقع تركيب دعامات هذه الأنابيب لا علاقة له بالتصميم (فمن المستحيل رسم الدعامات على فلتر من نوع Y في الرسومات)، يكفي نقل الدعامات الخاطئة إلى المواقع المناسبة، وإذا بدا أن المساحة كافية أو غير كافية، فلا خيار سوى تغيير زاوية الفلتر.
Reply #42016-07-29
{:3_49:} لم أفهم الأول. . .
Reply #52016-07-29
يبدو أن هناك الكثير من المشاكل في عملية التثبيت...
Reply #62016-07-29
يا صديقي البحري، قد لا يكون هذا الجهاز صالحًا للاستخدام في الشتاء في الموقع. في الجنوب لا توجد مشكلة، أما في الشمال الغربي، فبعد تساقط الثلوج، يتجمد الغلاف الخارجي، وبالتالي لا يمكن استخدام جهاز قياس التدفق. هذه المشكلة خطيرة للغاية.
Reply #72016-07-29
يُنصح صاحب المنشور بمطابقة كل صورة مع الرسومات التصميمية المقابلة لها قبل نشرها للنقاش، فلا يمكن توضيح المشكلة بدقة من خلال التركيب الميداني وحده دون رؤية الرسومات التصميمية; علاوة على ذلك، الجودة مرتبطة بالسعر؛ فهناك العديد من الجهات التي تسعى لتوفير المال، ولذلك تشتري نظام PID فقط من المصممين ثم تبدأ في البناء.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.