室内の酸・アルカリ貯蔵タンクの囲いには、外側へ排水するための排水溝や集水坑、またはバルブを設置する必要がありますか?

2016-07-29View Original

Thread Content

室内の酸・アルカリ貯蔵タンクの囲いには、外側へ排水するための排水溝や集水坑、およびバルブを設置する必要がありますか?
Reply #22016-07-30
通常は必要ありませんが、比較的大きな囲い堰内には回収ポンプを設計することができます。
Reply #32016-07-30
ソファに同意。 室内用の集水溝は良くなく、絡み合いやすく、設計も施工も難しく、必ずしも使いやすいとは限りません。もし扉が半開きで、装置がそのそばにある場合は、建物の外にある排水溝に直接流すことも検討できますが、そうでなければ集水槽+ポンプを使った方が良いでしょう。
Reply #42016-07-30
環境保護の観点から、屋内タンクの囲い壁には雨水と汚水の分離機能はなく、タンクからの漏れ出し水や清掃時の廃水を集めるためのものである。集められた廃水は事故用水槽に流れ込む。囲い壁は千分の5の傾斜で設計されており、その角部には集水用の坑が設けられている。もしその場所が事故用水槽より高ければ、排水用のバルブを設置することが可能だ。一方、地形が低い場合は、集水坑に水中ポンプを設置して排水しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.