孔板流量計が正常に測定しているかの判断方法

2016-07-30View Original

Thread Content

蒸気を測定する2台の孔板流量計で、計算された流量にかなりの差が出ています。どうすれば、どちらの測定値が正しいか判断できるでしょうか。
Reply #22016-07-30
これは断言しにくいですが、まずは外部から点検を行うことができます。まず圧力導入管に漏れや詰まりがないか確認し、次に三弁式トランスミッターを操作してゼロ点調整を行い、積算計のパラメータ設定が正しいか、接続ケーブルに緩みがないかなどをチェックします; もし今後も差が大きく続くようであれば、流量計を取り外して検定または校正するしかありません....
Reply #32016-07-30
上で述べたことに加えて、凝縮タンク内の液面も確認し、2台の流量計の設置位置や送液距離、そして温度・圧力補正が行われているかどうかもチェックする必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.